Hallo,
ich brauch nochmal eure Hilfe! Mir raucht der Kopf von FIs und Leitungsschutzschaltern...

Ein Elektriker war hier und hat mir ein Angebot für den Anschluss der Wallbox gemacht. Boah - 1600 Euro!
Idee: CEE32 Dose und daran die Wallbox (Pulsar, nicht im Angebot enthalten!).

Im Sicherungskasten ist kein Platz mehr, daher soll ein Unterverteiler gebaut werden. Die Dose ist dann nur 10m entfernt.
Im Angebot stehen nun folgende Bauteile:
Leitungsschutzschalter Hager MBN363
Leitungsschutzschalter Hager MCN340
Fehlerstromschutzschalter Hager CDA463D

Da fehlt doch noch ein Typ B (oder lieber Typ A EV) - oder? Ersetzt der ggf. den CDA463D? Oder beide?

Fragt ein ratloser
Stefan
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
Anzeige

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

Steve-wonder
  • Beiträge: 118
  • Registriert: Di 12. Sep 2017, 19:46
  • Danke erhalten: 10 Mal
read
Ich habe es glaube ich verstanden:
Leitungsschutzschalter 63 für die Unterverteilung
Leitungsschutzschalter 40 zur Wallbox
FI A ersetzen ich gegen Doepke FI Typ A EV (DFS4 040-4/0,03-EV) oder Siemens Typ B FI5SM3344-4

Stimmt das so? Egal ob Doepke oder Siemens?
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • TimoS.
  • Beiträge: 978
  • Registriert: Fr 18. Apr 2014, 19:33
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
read
Das Angebot ist ohne die eigentliche wallbox? Frechheit der Preis.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • Jogi
  • Beiträge: 4601
  • Registriert: Di 3. Apr 2012, 19:22
  • Wohnort: Ba-Wü, D
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 341 Mal
read
Die Leute machen immer den gleichen Fehler:

Sie erzählen dem Elektriker was von einem Elektroauto...

Einfach nur eine CEE32 anbieten lassen, Verwendungszweck Hochdruckreiniger, Kreissäge, Holzspalter.
Friteuse, Kontaktgrill, Kühlschrank über Baustromverteiler für's Nachbarschaftsfest.
Etc., pp...

Dann braucht's keinen TypB oder A EV. Jede Box, die zur Ladung eines Fahrzeugs, das einen kritischen Gleichfehlerstrom erzeugen könnte, dazwischen gebraucht wird, hat auch eine Gleichfehlerstromüberwachung integriert (so sollte es zumindest sein).
Als Junge dachte ich, ich werde mal ein alter, weiser Mann.
Jetzt schaut, was aus mir wurde: Ein alter, weißer Mann.

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
read
So ist es! "Elektroauto" macht heute scheinbar vielen noch Angst ...

Sollte die Hausinstallation verstärkt werden, ist es besser, wegen einem elektrischen Durchlauferhitzer anzufragen, als wegen einer Ladestation. Das klappt fast immer - bei mir wurden nur die Haussicherungen getauscht, da die Kabel ausreichend dimensioniert waren.
Hotzenblitz fahren macht Spaß!
Stromos aber auch!

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

Steve-wonder
  • Beiträge: 118
  • Registriert: Di 12. Sep 2017, 19:46
  • Danke erhalten: 10 Mal
read
Ja, ich bin bei dem Preis fast umgefallen!

Die Wallbox Pulsar hat leider noch keinen Fehlerstrom-Schutz eingebaut... daher brauche ich nen A-EV oder B.

Ich biete dem Elektriker nun an, alle Teile selbst zu kaufen - er nimmt 300% mehr als Internet-Händler. Aber irgendwer muss das nunmal anbauen.

Was soll ich denn kaufen:
Doepke FI Typ A EV (DFS4 040-4/0,03-EV) oder
Siemens Typ B FI5SM3344-4

?
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • Jogi
  • Beiträge: 4601
  • Registriert: Di 3. Apr 2012, 19:22
  • Wohnort: Ba-Wü, D
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 341 Mal
read
Ist eigentlich nur eine Frage des Preises.

Ich hab einen Siemens in der Bucht geschossen, für <150,-€!
Als Junge dachte ich, ich werde mal ein alter, weiser Mann.
Jetzt schaut, was aus mir wurde: Ein alter, weißer Mann.

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • TimoS.
  • Beiträge: 978
  • Registriert: Fr 18. Apr 2014, 19:33
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 6 Mal
read
Warum gerade die pulsar? Schon gekauft. Besonders günstig bekommen? Für welches Auto ist das gedacht? Gehen in den bestehenden Schaltschrank wirklich nicht mal mehr 3 TE für eine 32A Block rein?
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • Jogi
  • Beiträge: 4601
  • Registriert: Di 3. Apr 2012, 19:22
  • Wohnort: Ba-Wü, D
  • Hat sich bedankt: 1 Mal
  • Danke erhalten: 341 Mal
read
Wir müssen mal grundsätzlich etwas zur Risikoeinordnung sagen:

Kritische Gleichfehlerströme (>6mA) treten nur sehr vereinzelt bei Fahrzeugen auf, die a.) keine galvanische Trennung zwischen AC und DC aufweisen UND dreiphasig laden.
Hierzu zählen die ZOE und Tesla Model S/X. Und auch hier sind die Fälle, in denen höhere Gleichfehlerströme gemessen wurden, sehr selten.

Was macht so ein Gleichfehlerstrom?
- Er lässt (manche, nicht alle) FI TypA "erblinden", d. h., der betroffene FI erkennt während der Ladung keinen Fehlerstrom, auch keinen AC (DC sowieso nicht).

Was kann passieren?
- Beispiel:
Eine der seltenen, kritischen ZOEs lädt an einer Installation, die nur mit einem FI, der empfindlich auf DC-Fehlerströme >6mA reagiert, also "erblindet" (die meisten TypA vertragen jedoch wesentlich mehr), und währenddessen sitzt jemand in der Badewanne, mit dem Fön, der an dieser unzureichend abgesicherten Installation angestöpselt ist, und der Fön fällt in's Wasser...
Dann, ja dann kann es zum Kammerflimmern und in der Folge zum Exitus kommen.
Als Junge dachte ich, ich werde mal ein alter, weiser Mann.
Jetzt schaut, was aus mir wurde: Ein alter, weißer Mann.

Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter

USER_AVATAR
  • JoDa
  • Beiträge: 2073
  • Registriert: So 6. Jul 2014, 23:16
  • Wohnort: A3162 Rainfeld, Niederösterreich
  • Hat sich bedankt: 559 Mal
  • Danke erhalten: 532 Mal
read
@Themenersteller
Das Angebot ist überteuert. Hol ein zweites Angebot ein.
Wie von Jogi bereits gesagt, holst du nur ein Angebot für einen CEE32-Anschluss ein.
(Vom Elektroauto nichts sagen. Ansonsten glaubt der Elektriker er muss dir unnötige teure Schutzeinrichtungen andrehen.
Wenn dus nicht glaubst lies den Wiki-Artikel Normgerechtes Errichten von Ladeinfrastruktur)

@Jogi
Das Endlosthema "Haartrockner in der Badewanne" beschäftigt die Elektriker schon Jahrzehnte. Dagegen ist das Thema "Gleichfehlerstromschutz beim Laden" harmlos.
Fällt ein Föhn ins Badewasser, so kann kein FI dies erkennen! Weil heutige Badewannen gegen Erde isoliert sind und daher kein Fehlerstrom zur Erde abfließen kann!
Siehe:
private-ladeinfrastruktur/ein-fi-typ-b- ... ml#p601172
Zuletzt geändert von JoDa am Mi 20. Sep 2017, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.