Hallo Achim,
ich habe genau das hinter mir was Du vor hast, eine Nummer größer.
http://www.goingelectric.de/forum/going ... 15611.html
Ich musste eine Zählernschlusssäule vor der Garage haben, die Fläche in der Garage war laut Vorschrift nicht ausreichend.
Der Anschluss hat 3x100A, ein "normaler" hätte 63A gehabt. Entsprechend ist alles grösser dimensioniert.
Die ankommende Leitung des EVU hat 35mm²
Die Leitung von der ZAS zur Garage hat auch 35 mm²
Die Leitung von der Garage zur CF Box (63A) hat 16 mm²
Die private Ladebox (max. 32A, derzeit 20A) ist mit 6 mm² angeschlossen.
Kosten (netto) wenn ich "nur" 63A genommen hätte:
1000€ pauschal für den Netzanschluss
ca 1500€ für die Zähleranschlusssäule
ca 1500€ für den eigenen Elektriker (Material und Arbeitslohn)
Tiefbau in Eigenleistung.
Bei mir kam noch der Baukostenzuschuss für die Leistungserhöhung obendrauf.
Die ZAS musste auch etwas grösser sein (Wandlermessung) und hat etwa das doppelte gekostet.
Twizy 3/2015-1/2023, Zoe Q210 12/2015-11/2017, Ioniq 12/2017-2/2020, Kona seit 2/2020
CF Box 43kW Typ2 Kabel / 22kW Typ2 Buchse / 32A CEE