Lokverführer hat geschrieben:20 A ergeben mehr als 11 kW und 16 A genau 11 kW.
20 A sind mit dem 1,5 mm2 Kabel sicher nicht drin.
Erst mal richtig lesen was ich geschrieben habe.
ecopowerprofi hat geschrieben:Bei Drehstrom ist mit einer 20A Absicherung eine Ladung mit 11 kW möglich. Bei einer 16A Absicherung ist 9 kW möglich.
rolandk hat geschrieben:Und wenn Du die Aussagen einer Fachkraft anzweifelst, wäre es vielleicht angebracht, sich selber einmal allgemein kundig zu machen, bevor Du pauschal anderen unterstellst, das man deren Aussagen "in die Tonne hauen kann".
Auch erst mal richtig lesen warum ich geschrieben habe "in die Tonne hauen".
ecopowerprofi hat geschrieben:Solche Hinweise sind für einen Laien "sehr nützlich". Wenn man was heran zieht, dann sollte man den Inhalt kurz wieder geben und was daraus zu folgern ist. So dient es nur dazu um damit anzugeben, was man doch für ein Fachmann ist (ob dem dann so ist steht auf einem anderen Blatt).
Einem Laien nur "Norm 'xyz' ist zu beachten" zu empfehlen ist ja so hilfreich. Wenn das Deine Art ist, bitte sehr.
lingley hat geschrieben:Ich kenne keinen User der vergleichbar kommerziell auffällig hier im Forum unterwegs ist.
Ich spiele mit offenen Karten. Das Forum wird über Werbung finanziert. Ich muss mich über den Geräteverkauf finanzieren. Die Großverdiener sind aber die von Google und Co. Bei jedem Zugriff aufs Forum verdienen die. Ich nicht. Du kannst ruhig weiter vom kostenlosen Internet träumen.
ev4all hat geschrieben:weil er meint, alle Weisheit für sich gepachtet zu haben,
Nee, aber ich mach mich nochmal Schlau, wenn ich nicht sicher bin. Aber sehr viele hier geben nur ihr gefährliches Halbwissen weiter. Aber im Gegensatz zu denen habe ich als Elektrokonzessionsinhaber u.a. die VDE-Vorschriften im Aktenschrank stehen und kann nach lesen. Aber wenn Du meinst, dass jemand recht hat, wenn er schreibt "1,5² ist für Drehstrom nicht zugelassen", dann setz mich auf Deine "Ignor"-Liste.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7