Du kennst die Datenblätter?
Perfekt
Du kannst Sinnerfassend lesen?
Noch perfekter.
Du verstehst nicht was Du liest?
Wenn Hersteller etwas definieren hat dies meist, man glaubt es kaum, einen Grund.
Also erkläre ich es mal wieder, diesmal noch ausführlicher:
Nehmen wir mal an, es sind 3 Automaten nebeneinander.
Der erste, sagen wir mal rechts der Wallboxsicherung mit einer taktenden Last, einer Sauna, welche erst mal 2 Std, aufheizt, oder 4, kein Hersteller weiss, was mit seinem Material getan wird.
Der Mittlere ist ein BEV, da der PHEV, welchen man vor 7 Jahren kaufte, weggekommen ist.
Nun mit einer schönen, grossen Batterie, welche, wie die im eqv auch mal 8 Std. mit 11 kW lädt..
Daneben ne Wärmepumpensicherung die WP läuft z.B. durch, da der Speicher tagsüber voll werden soll .
Da der Ausführende Fachmann, ich bezeichne dies nun mal als ignorant, meint, dass alle drei Automaten 16A mit 2,5 mm² machen dürfen,
ignoriert er nicht nur, das was Du gelesen hast, sondern auch noch die max. Temperatur für PVC-isolierte Leitungen, da diese am Anschluss die Wärme der Thermoelemente der LS abführt.
Thermoelement... verstanden ?--> wird warm.
Somit wird zumindest der mittlere der drei Automaten falsch, also zu früh, auslösen, da der mind. um die 20°C Wärmer sitzt als die beiden äusseren.
Ist´s wurscht?
Mir schon.
Ist ´s richtig gebaut? Nein.
Das Ende des Liedes?
In ein paar Jahren bröselt der mittlere Automat heraus, die beiden seitlichen sind auf deren gegenseitigen Berührungsflächen schön braun oder mehr.
Kommt nicht vor?
Doch, kommt es, und wird Regelmässig versucht als Produktmangel, Garantie, oder was auch immer einzufordern. ( Früher, bei den Duroplastgehäusen war´s fast egal, stimmt)
Dies, schon bevor es BEV gab...
Und, es brennen genauso Regelmässig Verteiler aus solchen, und anderen Gründen einfach ab.
2,5 mm² und 16A, Du meintest Du kennst das Datenblatt?
Dort steht klar:
In16A bei 45°C 13A Bemessungsstrom und bei 60°C nur noch 10A.
Darunter:
Ein Abminderungsfaktor von 0,95 bei 2&3 aneinandergereiten LS, bei 4&5 sogar 0,9.
Es besteht kein Sicherheitsrisiko?
Warum kommt es dann zu Gutachten wo so etwas bemängelt wird?
Warum schreibt so was ein Hersteller, wenn´s wurscht ist?
Warum nehmen Echte Fachleute für 16A gewünschtem Betriebsstrom 20A und 4mm² sowie´s Dauerlasten werden ?
Warum bei dem genantnen Beispiel des Themenerstellers mind, ein 6mm²?
Warum beim 2,5mm² nur 13A, so´s keine Dauerlasten sind ?
Ja warum?
Weil der 13A Thermisch sowieso ne Hysterese und eine Überlastfunktion bei 1,13 und 1,45 hat und Magnetisch der Unterschied marginal in der Auslösung ist und dies das ist, was man tut, wenn man es richtig macht und Richtlinien befolgt.
( Von der, von jedem testbaren Verteilerheizung mal abgesehen. 16A Automat 4 Std mit 16A belasten, Verteiler aufmachen, Finger, meist unter die Wippe halten...und, wie warm ist´s? 45°C ist da noch freundlich.. meist sind´s 50°C und darüber, natürlich je nach Umgebungstemperatur und Anreihung.)
13 A X 1,13 sind, what a Miracle: 14,69 Ampere für >3 Stunden.. Sonderbar, dass sich diese Werte der "dummen " Hersteller, Techniker , Konstrukteure, Normenersteller so wieder treffen.
16A x 1,13 sind? 18,08A Betriebsstrom über >3 Std.
Jetzt nimm Dir die Datenblätter von PVC-Kabeln, die Normen betr. der zulässigen Temperaturen her, und Du wirst sehen, dass das.. again what a Miracle, unzulässig wird.
( Dass Wärme dann in Verbindung mit Abkühlung etc, Schrauben lockert..., hier Leute mitlesen, welche meinen dass Verteiler nicht alle 10 Jahre geprüft werden müssen...)
Versuch mal dem Gerichtssachverständigen zu erklären, dass Du wissentlich eine Leitung mit Dauerstrom beaufschlagt überlastet hast, wenn es um, Gotte behüte, einen Personenschaden, oder "nur" eine Versicherung geht, welche nen Grund der Nichtdeckung sucht....
Wir haben das durchgetestet, Attestiert, Gemessen ( leider gab´s damals keine Thermokameras) Dauerbestromt... Aneinandergereiht, im Klimaschrank aufgebaut.. nur weil ein Kunde, wie Du meinte, dass es wurscht sein muss, er nicht schuld ist, und meinte, er musste vor Gericht gehen.
Die Expertise? Durfte der Kunde dann auch noch bezahlen.
Aber, kein Problem, nimm 2,5 mm² mit nem 16A Automat.
Passt schon. Alles gut.........
Der Themenersteller hat auch noch ne lange Kabellänge, anderes Thema.Diverse E Fahrzeuge von 18 bis 90 Kwh.