GoingElectric

simple EVSE Charge Controler von EV-Power

234 Beiträge - Seite 17 von 24

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

leonidos
22.10.2016 10:24
Danke für die Bilder von innen
Grüße
Leo


ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Anzeige

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

trilobyte
22.10.2016 10:31
Berndte hat geschrieben: Bei der neuesten Version kann man den Ladestrom mittels AN Eingang steuern!
Für volle Leistung ohne den Wunsch zu Steuern muss eine Brücke zwischen 5V und AN gesetzt werden!
ich habe mal eben schnell gemessen. AN liegt auch ohne Brücke auf 5V, da ist offenbar ein Pull Up Widerstand drinn. Ich kann da mal ne Brücke reinmachen, ich befürchte aber das geht dann immer noch nicht? Laden kann ich im Moment nicht, der I3 ist 100% geladen...

gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

Berndte
22.10.2016 11:17
Mach wie du denkst... bei der Variante mit festem Kabel musst du aber trotzdem zwei Widerstände haben.
Bei der Variante mit Dose gar keinen.

Glaub es oder lass es ...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
2020 - : Renault Zoe ZE50 fullhouse
1500km kostenloses SuperCharging für Dich und mich, wenn Du diesen Link zur Bestellung (S/3/X/Y) nutzt:
https://ts.la/bernd30762

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

trilobyte
22.10.2016 12:05
Berndte hat geschrieben:Mach wie du denkst... bei der Variante mit festem Kabel musst du aber trotzdem zwei Widerstände haben.
Bei der Variante mit Dose gar keinen.

Glaub es oder lass es ...
ich werde das schon ausprobieren, ich war einkaufen, jetzt sollten wieder ein paar prozent reingehen in den akku.
ich hab nochmals gesucht und einen 620 ohm und 500 ohm widerstand gefunden. die sind schon eingebaut.

btw: wie kann ich simulieren dass ein auto angeschlossen ist um das pwm signal zu messen? eine diode von wo nach wo?

gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

ecopowerprofi
22.10.2016 15:14
trilobyte hat geschrieben:btw: wie kann ich simulieren dass ein auto angeschlossen ist um das pwm signal zu messen? eine diode von wo nach wo?
Von CP über einen Widerstand 2,7 kOhm und eine Diode in Durchlassrichtung nach Erde (Ground). Dann sollte am CP-Pin gegen Erde das CP-Signal (ca. +9V = high und -12V = low) zu messen sein.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7
Anzeige

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

trilobyte
22.10.2016 20:37
ich habe heute tagsüber am haus gerarbeitet (so ein umbau wird ja nie so richtig fertig) und heute abend dann nochmals probiert den i3 zu laden. mit den beiden 500 und 600 ohm widerständen und der brücke von 5V auf An gings einwandfrei mit 10.5kW!
(laden von 96% mit gleichzeitig vorklimatisieren)

ich habe dann mal die brücke rausgezogen von 5V auf AN, lief weiter. mal sehen obs auch so startet. ich vermute mal schon, da ich ja wie gesagt 5V vom Pull Up gemessen habe.

Die Doku ist aber wirklich ein wenig dürftig von dem Ding.

gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

trilobyte
23.10.2016 15:01


diese Tabelle in der Anleitung hat mich auf den Holzweg geführt. Der Anschluss "PP" geht ja gar nicht zum "vehicle connector"

wie ist das wenn man den "PROG connector" nutzt:



muss man dann den Widerstand von der Klemme PP auf GND/Erde auch anschliessen?

oder kann man den weglassen und das Teil nimmt automatisch die einstellung von der Spannung am Prog Pin 4 oder 5?

gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

mz3c
23.10.2016 15:45
Ich kann nur für dies Simple EVSE Wallbox sprechen, da ich 2 "charging tubes" damit aufgebaut habe.

Standardmäßig ist diese für 32 A codiert. Bzgl. Kabellimitierung ist ein 220 Ohm Widerstand eingesetzt für 32A.

Ich habe diesen rausgeschmissen, da ich mit Dose arbeite (Kontakt durchgeschliffen an die Dose).

Unabhängig vom Kabel kann man über die Prog Schnittstelle die max. Leistung codieren. Offen ist hier 32A, 16A sind z.B. 5000 Ohm.

Über AN kann man dann noch analog die Ladeleistung begrenzen.

Steht aber auch eigentlich alle hier in der Forendiskussion.

Vielleicht nochmal bildlich:
http://s9f797ea9ad7dc140.jimcontent.com ... enzung.pdf

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

trilobyte
23.10.2016 21:52
ich habe eben mal ein Typ2 Ladekabel durchgemessen. Jetzt wird mir einiges klar
Bei diesen Kabeln ist offenbar PP nicht vom Stecker zur Kupplung verbunden, sondern geht jeweils im Stecker bzw der Kupplung über 220 Ohm (ist ein 32A Kabel) gegen Erde.

So kommen automatisch die 2 Widerstände ans richtige Ort wenn man so ein Typ2 - Typ2 Kabel einsteckt.

Bei mir kam es zur Verwirrung da ich ein fest angeschlossenes Kabel verbaut habe. Den PP Anschluss hatte ich auch angeschlossen. das braucht es ja dann nicht.

Ich hatte das mit den 2 Widerständen mal ausprobiert, aber entweder etwas falsch angeschlossen, oder aber mit den 2 1k Ohm Widerständen zu krumme Werte erwischt.
Ich werde mir mal die passenden Widerstände bei der nächsten Mouserbestellung mitbestellen.

gruss
siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion

Re: simple EVSE Charge Controler von EV-Power

mpolak77
24.10.2016 06:59
Das genau hatte ich versucht in meinem Posting (und vorher schon Berndte in seinen zu meinen Fragen) zu sagen
Ich geb dir Recht: die Anleitung könnte da besser sein.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
e-UP (2014) bis 4/17 .... e-GOLF (2014) ab 4/17
ID.3 Pro Performance Max 150KW (2020) ab 10/21
Anzeige

Registrieren
Anmelden