Danke für das Kompliment, wollte schon immer Hardcode seinPowerTower hat geschrieben:- Nur die Hardcore Jungs und Mädels führen crOhm Boxen, NRGkicks, Juice Booster und ähnliche Gerätschaften mit sich.
Ich gebe Dir da völlig recht, obwohl ich ein Typ2-Lader bin. Den Vorteil, sehe ich ganz klar bei den Kosten in DSN:Joe-Hotzi hat geschrieben:Zurück zu OnTopic:
Das DSN als nichtkommerzielles Ladenetzwerk hat sich bewusst für CEE/400 als kleinsten, kostengünstigsten und zuverlässigen aber trotzdem leistungsstarken Nenner entschieden. Eine CEE/400-Dose als 24/7 zugängliche, zuverlässige "Steckdose". Was jemand dann dort einstöpselt, erfolgt in Eigenverantwortung.
- Typ2 fällt unter die VDE 0100-722 und damit ist ein FI-B oder ein FI-A mit zusätzlichen Gerät zur Gleichstromfehlererkennung vorgeschrieben. Kosten für den FI-B von Hager 612,30€+ 275€ für Typ2 Kabel mit Controller.
- DSN fällt unter die VDE 0100-410, da brauche ich nur eine FIS-A 30mA. Was der Besuch da anklemmt kann mir egal sein, durch den separaten FI kann mir nichts im Haus passieren. Und wenn eine ZOE vorbeikommt, dann muss der Busch halt einen FI-B oder einen FI-EV mitbringen, wenn es ihm denn so wichtig ist, weil die ZOE ja so gefährlich mit Gleichspannung um sich wirft
Das Thema mit dem FI-B ist einen unendliche Geschichte. Die Theoretiker sind fixiert auf FI-B und die Praktiker schüttle nur mit den Kopf über soviel Starrsinn.