E-lmo hat geschrieben:Die RCD-Lösung von Bender klingt interessant.
Sollte so eine Schutzfunktion nicht direkt - also ohne Verarbeitung von möglicherweise fehlerbehafteter Software -auf das Schütz wirken?
Bei einem Not-Aus in der Industrie wirkt auch immer ein Öffner-Kontakt direkt auf das abzuschaltende Betriebsmittel. Parallel dazu gibt es meist noch einen Schließer für die Verarbeitung in der Leittechnik.
Nachtrag:
Ich habe mir die Schaltung des Bender-RCD angesehen. Die Signalpins verkraften 40mA. Da diese als OpenCollector ausgeführt sind, könnte man hier die Spule eines kleinen 12V Relais nach Masse ziehen. Der Schaltkontakt des Relais wiederum unterbricht dann den 230V-Strompfad zum Schütz.
Für ein 5V Relais sind die 40mA sehr knapp bemessen. Der Strom würde auch die 5V-Versorgung in der Wallbox zusätzlich belasten.
Moin,
aktuell steuert in der "EVSE WB" ein 12V-Relais die 230V-Ansteuerleitung für den Schütz an. Das wollte ich schon immer mal durch ein stromsparendes SSR ersetzen, um den 1W ACDC zu entlasten. Mit dem neuen 3W ACDC in der "EVSE DIN" wird es zwar besser, aber warum sinnlos Strom verheizen. Es geht ja nur um den ANSTEUERSTROM des Schützes (! 230V !).
Nun könnte man die Steuersignale der "EVSE WB" und des RCD vorher ODER verknüpfen und dann an ein SSR ausgeben, was den Schütz ansteuert. Das bedingt aber wieder eine Zusatzschaltung (oder extra Mini-MCU).
Was besser uund viel einfacher klappen sollte ist das hier:
Die EVSE WB schaltet die 230V-Schützansteuerspannung mit ihrem 12V-Relais (oder SSR1) und in Reihe liegt ein SSR2 mit in dieser 230V-Ansteuerstrecke, welches vom RCD angesteuert wird. Also so hier:
Vorschlag_Schuetzansteuerung_EVSE_RCD.jpg
Die RCD-Schaltung (pink) muss nur dafür sorgen, dass im NICHT-Fehlerfall, dass SSR2 geschlossen ist.
Aktuell sind bei DC<6mA und RMS<30mA die Ausgänge auf low level. Auch ist dort zu überlegen, wie die 2 Fehleroutputs wieder ODER verknüpft werden. Das sollte auf 5V-Niveau kein Problem sein, aber eine Minizusatzschaltung braucht es dort. Die könnte man dann gleich um die 5V-Ansteuerung des 2. SSR (pink) erweitern. Damit hätten wir den Direktzugriff vom RCD auf den Schütz.
VG U x I