Outsider64 hat geschrieben:Mehr Leistung habe ich auch mal angefragt. Aber in meinem Fall hätte das EVU pro zusätzlichem kW Anschlussleistung 87,50 Euro gewollt. Ich habe auch 63 A Hausanschlusssicherung. Wenn ich jetzt z.B. von auf 100 A hoch gewollt hätte, um vor dem Zähler 80 A zu haben und damit 55 kW nutzbar im Haus, ... auf 50 A per besserem Automaten vor dem Zähler aufzurüsten und dann muss gut sein.
Ich weiß nicht, ob ich das falsch verstehe /kenne. Aber ich stelle mal meine Erfahrungen dar. Die "Selektivität" der nacheinander liegenden Sicherungen:
1. Hausanschlusskasten, bspw. 80A
2. Hauseingangssicherung (vor dem Zähler), bspw. 35A
dient m.E.n. doch zum einen dazu:
1. Sicherstellen, dass die 80A-Sicherung eigentlich nie auslöst, da diese vom EVU-Elektriker gewechselt werden muss. Das ist eine Schmelzsicherung, die recht träge reagiert und eigentlich "nur" für kapitale Kurzschlüsse als erste /letzte Schwelle vor dem Verteilnetz gedacht ist
2. Hauseingangssicherung kann mit (verblombten) Schmelzsicherungen oder (unverblombt bedienbaren) Automaten bestückt sein. Wobei die Automaten gegen unerlaubtes Wechseln gesichert (verplompt) sind. Hier geht es darum, dass das EVU die Maximalleistung im Verteilnetzabschnitt kontrolliert /kennt. Man kann problemlos eine Erhöhung auf ca. 55A veantragen (sinnvollerweise mit elektron. DLE begründen, Ladestationen mögen sie nicht so gern)
Da die preiswerten "Stromzähler" i.d.R. bis /mit 60A geeicht sind, geht ein "mehr" meist nur über Wandlermessung, was erhöhten Aufwand /Kosten bedeutet, welche im EFH meist nicht gerechtfertigt sind. 22kW (400V/32A) kann man bei 50A Hauseingang locker nutzen. Erst recht, wenn man ein Energiemanagement nutzt. Dann geht sogar problemlos 2x22kW - aber eben nicht immer gleichzeitig.
Funky81 hat geschrieben:Genau so sieht es bei mir auch aus, vor dem Zähler 3x 35A auf den Zähler steht 60A nach dem Zähler kommt 63A. Also wieviel KW kann ich jetzt nutzen ohne das die Sicherung fliegen bzw es Kabelbrand gibt.
So glaube ich Dir die Anordnung nicht. Es wird wohl eher:
1. Hausanschlusskasten 63A
2. Hauseingangssicherung (vor dem Zähler), 35A
lauten und dass der Zähler auch bei 60A funktioniert, ist völlig unerheblich. Du kannst also (obwohl Dein Hausanschluss
mind. 63A /43kW hergibt, derzeit ohne Erhöhung der Hauseingangssicherung nur 35A nutzen - Tip siehe oben. Wobei in der Unterverteilung ("Haussicherungen") wohl keine 35A auftauchen, um die Selektivität zu wahren. Denn wenn die Hauseingangssicherung fliegt, ist erst einmal alles "tot".
Ein "Kabelbrand" ist bei ordentlicher Installation eigentlich fast ausgeschlossen und würde allenfalls in der (fehlerhaften) Unterverteilung (nur 5x2,5qmm zu Ladestation, aber mit 32 A Abgesichert ...) auftreten können.