peter.poetzi hat geschrieben:Der go-eCharger prüft dennoch ob alle Phasen vor dem Schütz da sind, schaltet dann erst den Schütz frei und überprüft dann ob auch alle Phasen nach dem Schütz anliegen. Sonst wird der Schütz innerhalb von 0,2 Sekunden wieder abgeschalten.
Ich habe mal gerade L3 gekappt. Die App zeigt danach für L3 noch 40V an. sonst keine Änderung. Dann mit dem Auto (Ioniq) verbunden. Die Ladeleuchte im Auto geht an und die Verriegelung zieht an. Kurzzeitig ist eine Leistungsangabe von 0,82 kW zu sehen, bevor die Box auf Fehler geht (alle LED blinken rot).
Ob das Schütz angezogen hatte, konnte ich nicht feststellen (da klackten zu viele Sachen). Die angezeigte Leistung spricht aber m.E. dafür.
Leider musste ich dann die Box von der Versorgung trennen, um sie wieder benutzen zu können. Nur L3 wieder anschalten reichte nicht.
Sollte es nicht in der App die Möglichkeit geben, die Box neu zu starten?