Okay...E-Fahrer56 hat geschrieben:
Zu den Fragen von Widdy2000
Die Leitungslänge von Sicherungskasten bis Box ist ca. 15m
Querschnitt weiß ich nicht, auf dem Montagezettel steht H07RN-F 5G6
In unserer Straße sind 5 PV-Anlagen mit jeweils ca. 3-4,5 KWP eine davon bei uns auf dem Dach
15m. Gelegt hat er Dir eine flexible Leitung mit 5*6mm².
Das ist bei einer 11kW Wallbox (entspricht 3,67 kW entspricht 16A pro Phase) einen Spannungsfall von 0,64 %.
3% sind erlaubt. Also super.
Die PV Anlagen sind insofern nur von Bedeutung wenn Du in Deinem Ortsnetz wenig Last hast und die Sonne gut brennt.
Dann steigt die Spannung im Ortsnetz an und Du könntest einen Fehler aufgrund von Unterspannung ausschließen.
=>War nur so eine Idee um eine Möglichkeit zur Fehlersuche in Betracht zu ziehen.
Jedoch sind die PV Anlagen in Deiner Nachbarschaft sowie in Deinem ges. Ort (Google Maps) eher zu vernachlässigen
Hast Du eine Möglichkeit deine Außenleiterspannung L1=>N ; L2=>N ; L3=>N mit einem Multimeter zu messen?
Wenn diese schon ohne Last keine 220 Volt erreicht kann es sein das Du in den Spitzenlastzeiten Probleme bekommst.
Was ist denn wenn Du es mal Nachts versuchst den Soul ans Netz zu hängen?