Hallo Tho,
Es ist zwar etwas länger her, nur wenn die die Daten richtig lese, so schaust Du zwischen 19:15 und 21:45 gerne Fernsehen
Jetzt mal im Ernst, Deine Hausverteilung ist unsymmetrisch aufgebaut. Interessant wäre es noch die Stromwerte zu sehen.
Der Verlauf der Spannung zeigt die typische Lastverteilungskuve: Frühstück, Mittag und Hausarbeit sind zu erkennen, genauso wie das Abendessen.
Ich denke aufgrund der Schwankungen wird der Trafo des Netzbetreibers ein Dy und kein Dz sein, der die Schwankungen besser ausgleichen könnte. 500m Entfernung sind eine ganze Menge! Wie war denn die Schleifen- und Netzimpedanz bei der Installation der Box?
Das einzige was Du versuche kannst ist die Phase an der Box so zu drehen, daß die schwächste Phase beim Laden L1 ist.
Wie ich meine SMARTe-Box gebaut haben, habe ich versehentlich L1 und L3 vertauscht, so das der Smart bei einphasigen Laden nur L3 bekommen hat. Er hat gemerkt, das da Strom war, konnte aber nicht anfangen zu laden. Ich vermute daher, daß das Ladegerät auf L1 die Spannung misst um die IGBT im Ladegerät zu steuern und auf L2 und L3 nur ein Optokoppler dem Prozessor meldet
Spannung ist da. Macht die ZOE das auch?
Gruß
Elektrofix