Moin!

Hast sich schon mal jemand mit der Prüfung einer Wallbox nach BGV A3 beschäftigt?

Jede Wallbox die von einem Gewerbebetrieb betrieben wird, muß demnach ja regelmäßig überprüft werden. Nur was soll dabei geprüft werden?

Von Mennekes gibt es wohl einen sündhaft teuren Prüfkoffer der auch verschiedenen Kurzschüsse und Fehlerströme simulieren können soll. Aber das wird bei der klassischen Prüfung von Bohrmaschinen und Steckdosen ja auch nicht gemacht.
Gruß Ingo
Anzeige

Re: BGV A3 - Prüfung

menu
Benutzeravatar
    bm3
    Beiträge: 8558
    Registriert: Di 10. Apr 2012, 22:06
    Danke erhalten: 31 Mal
folder Di 20. Jan 2015, 15:00
Hallo,

so wie ich das sehe fällt die unter "ortsfeste elektrische Betriebsmittel" und sollte alle 4 Jahre von einer Elektrofachkraft auf ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.
Ich denke das ist nicht viel mehr als das Ding mal in Augenschein (von Außen) zu nehmen und mal ein Fahrzeug da anzustecken.
Eigentlich die selbe oder ähnliche Prozedur wie bei allen Steckdosen auch.


Viele Grüße:

Klaus

Re: BGV A3 - Prüfung

menu
Benutzeravatar
    STEN
    Beiträge: 2894
    Registriert: Sa 30. Jun 2012, 14:15
    Wohnort: 90763 Fürth, DE
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Di 20. Jan 2015, 15:05
Dies wird wohl auf eine optische Prüfung hinauslaufen.
(Knicke und Risse Anschlussleitungen, mechanische Zerstörungen der Stecker etc.)
Es ist nie falsch das richtige zu tun.

Re: BGV A3 - Prüfung

menu
Benutzeravatar
    mlie
    Beiträge: 3399
    Registriert: Mo 5. Aug 2013, 09:43
    Wohnort: da, wo alle anderen Urlaub zur Erholung machen
    Hat sich bedankt: 49 Mal
    Danke erhalten: 3 Mal
folder Di 20. Jan 2015, 16:05
Und Prüfung auf lose Klemmstellen oder Schmorstellen. Die tragbaren Adapter/ICCB sollten man wegen der enthaltenen Elektronik wohl eher wie IT-Geräte prüfen.
220 Mm elektrisch ab 11/2012.
Ein Eckpfeiler kann durchaus rund sein. Beethovens Neunte war übrigens NICHT ein Fräulein Hochleitner aus Passau...

Re: BGV A3 - Prüfung

menu
Benutzeravatar
    Berndte
    Beiträge: 6458
    Registriert: Sa 30. Aug 2014, 18:46
    Wohnort: Oyten (bei Bremen)
    Hat sich bedankt: 76 Mal
    Danke erhalten: 20 Mal
folder Di 20. Jan 2015, 20:29
Hallo,

feste Boxen alle 2 Jahre (kann auf 4 verlängert werden),
bewegliche jedes Jahr (bei "rauem Einsatz" halbjährlich).
- Optisch
- FI-Test (könnte man sich noch streiten, ob da als Steckdose gilt)
- Schutzleiterwiderstand
- Isolationsprüfung (Wegen der Elektronik mit Nennspannung und nicht mit 1000V)
- Phasenfolge? (wohl nicht nötig)
- Funktionstest (mit dem Auto oder Lastprüfung mit Heizgerät)

Wir haben bei uns auch diverse "Sondergeräte", eine Wallbox zu prüfen ist dagegen jetzt auch kein Ding.

Gruß Bernd
Sep 2014: Renault Zoe
Nov 2014: Eigene 43kW Säule
Okt 2015: 2x 43kW und 1x 14kW am Arbeitsplatz
Dez 2015: Kangoo Maxi und Verkauf des letzten Verbrenners
Mär 2016: Reservierung Tesla Modell ≡
Mär 2019: Bestellt! Tesla Modell ≡ (LR AWD mit AP)
Antwortenedit build arrow_drop_down

Zurück zu „Ladeequipment“

Gehe zu arrow_drop_down