Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose

Alles rund ums Elektroauto-Laden / Ladeboxen / Ladegeräte

Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose

melons
  • Beiträge: 1
  • Registriert: So 20. Aug 2023, 12:49
read
Hallo zusammen,
ich würde gern mein Hybrid-Auto nicht mehr über die Schuko-Steckdose vom Balkon laden.
Ich kann vom Hausanschluss im Keller aus ein ca. 60m langes Kabel zum Parkplatz verlegen und würde da ein CEE Stecker anbringen.
Ist hier ein Querschnitt von 2,5mm noch ausreichend oder muss es zwingend 4mm sein?
Das ganze soll nur provisorisch sein, da es eine Mietswohnung ist und ich vermutlich im nächsten Jahr umziehen werde (deshalb ist Wallbox hier kein Thema)
Vermutlich würde ich ein H07RN-F Kabel wählen.
Laden würde ich mit 10A (evtl. auch 16A wenn es machbar ist)

Würde mir gern vorab Meinungen einholen, bevor ich dann einen Elektriker suche, der das umsetzen kann...

Vielen Dank!
Anzeige

Re: Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose

USER_AVATAR
read
4 mm² wäre fǘr mich schon mindestens notwendig.

Hier mal die Berechnungen dazu:
Bildschirmfoto vom 2023-08-20 13-40-16.png
Bildschirmfoto vom 2023-08-20 13-42-26.png
Bildschirmfoto vom 2023-08-20 13-43-54.png
Bildschirmfoto vom 2023-08-20 13-45-04.png
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023