EVSE WB begrenzt immer auf 12A

EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
read
Moin Leute,
Ich habe ein Problemchen mit der evsewb.
Ich habe meine Zuleitung ertüchtigt von 1,5 auf 6qmm.
Das Problemchen:
Ich kann nur 12A laden. Es ist ein PP Resi von 220 Ohm verbaut.
Kabel ist fest angeschlossen.
Wenn ich über modbus anspreche kann ich 16A auf Register 1000 schreiben. Aber es wird trotzdem auf 12 A begrenzt.
Register 1003 zeigt die PP Kabelbegrenzung und die steht auf 12.

Ich habe gerade keine Idee mehr. Ihr vielleicht?
Freund der Gleichstromladung :twisted:
Anzeige

Re: EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
  • Michael_Ohl
  • Beiträge: 6280
  • Registriert: So 1. Mär 2015, 22:58
  • Wohnort: Hamburg, Juttaweg 6
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1482 Mal
read
Ich würde jetzt mit einem Oszilloskop zur Wallbox gehen und mir das Tastverhältnis der PWM ansehen. Die bestimmt was das Autos sich holen soll zusammen mit dem Codier Widerstand der eigentlich als Leitungsschutz gedacht ist. ab 10% on time des PWM sollten 6A erlaubt sein für 16A sind es etwa 25% ist Deine auf 20% eingestellt dürfte sich dein Auto nicht mehr als 12A holen.

mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km

Re: EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
read
Ist nicht nötig kann ich am Zähler sehen. Er nimmt 2700W. Also 12A. Obwohl ich im 16 schicke. Nach unten geht es in ein Ampere Schritten. Die Regelung funktioniert also. Nur das irgendwie hart auf 12A begrenzt wird.
Freund der Gleichstromladung :twisted:

Re: EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
  • E-lmo
  • Beiträge: 3802
  • Registriert: Mo 19. Sep 2016, 16:24
  • Wohnort: Neuenhagen bei Berlin
  • Hat sich bedankt: 279 Mal
  • Danke erhalten: 752 Mal
read
Bennysnaucum hat geschrieben: .
Register 1003 zeigt die PP Kabelbegrenzung und die steht auf 12.

Ich habe gerade keine Idee mehr. Ihr vielleicht?
Was steht im Register 2007 ?
0= Strombegrenzung festgelegt über PP-Widerstand
>0 Strombegrenzung festgelegt als Wert in diesem Register.
Seit Mai 2016 mit einem e-UP unterwegs -- Skoda Enyaq seit Mai 2021

Re: EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
read
Tatsächlich, ich habe das Register übersehen. Vielen Dank. Da steht(stand) wirklich eine 12 drin, aber warum?
Freund der Gleichstromladung :twisted:

Re: EVSE WB begrenzt immer auf 12A

Benutzeravatar
  • E-lmo
  • Beiträge: 3802
  • Registriert: Mo 19. Sep 2016, 16:24
  • Wohnort: Neuenhagen bei Berlin
  • Hat sich bedankt: 279 Mal
  • Danke erhalten: 752 Mal
read
Ich könnte nur raten....
Mit der Benutzung des Registers kannst Du dir die Beschaltung mit dem physischen Rpp sparen und kannst sogar Zwischenwerte nutzen. Ich glaube standardisiert sind nur 13A, 20A und 32A über den entsprechenden Widerstandswert.
Seit Mai 2016 mit einem e-UP unterwegs -- Skoda Enyaq seit Mai 2021