15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
folder Mi 12. Jun 2019, 08:08
lautrivta hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2019, 07:15
Würde es helfen, nach dem 10 Meter CEE Verlängerungskabel wieder FI16A - LS 16 A zu setzen?
Nein. Ist eine nicht sinnvolle/erlaubte Hintereinanderschaltung von Sicherungseinrichtungen.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, 2021 EQC oder Crozz, PlugIn-PV Anlage
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/
Anzeige

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
folder Mi 12. Jun 2019, 08:14
Danke. Oder würde es helfen, auf den go-e 16A-32A Adapter zu verzichten und am go-e Ende des Verlängerungskabels die 16A Kupplung gegen eine 32A Kupplung zu tauschen?
Renault ZOE Intens R240, 03/16

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
folder Mi 12. Jun 2019, 22:12
lautrivta hat geschrieben:
Mi 12. Jun 2019, 08:14
Danke. Oder würde es helfen, auf den go-e 16A-32A Adapter zu verzichten und am go-e Ende des Verlängerungskabels die 16A Kupplung gegen eine 32A Kupplung zu tauschen?
Wenn das Ladegerät schon mal mit dem Auto zusammen funktioniert hat würde ich die Steckdose und den Verlängerungskabel prüfen.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA, KNX, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, 2021 EQC oder Crozz, PlugIn-PV Anlage
Mitglied bei Electrify-BW e.V. https://electrify-bw.de/

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
folder Mi 12. Jun 2019, 22:46
Ohne Verlängerungskabel gibt es keine Probleme.
Renault ZOE Intens R240, 03/16

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
    BrabusBB
    Beiträge: 1323
    Registriert: Do 27. Jul 2017, 18:44
    Wohnort: D-71032 Böblingen
    Hat sich bedankt: 215 Mal
    Danke erhalten: 133 Mal
folder Do 13. Jun 2019, 17:45
Das ist ja schon die halbe Antwort.
Kabel geprüft, insbesondere Null und Erde?
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
Audi A3 1.8 TFSI LPG + Porsche 968 - warte auf ID, e-tron, Taycan als Leasingrückläufer

Re: 15 Meter zwischen go-e Wallbox und Zoe Stellplatz

menu
Benutzeravatar
folder Do 13. Jun 2019, 21:56
Fall gelöst. Beim CEE 16A Verlängerungskabel die 16A Kupplung gegen eine 32A Kupplung getauscht, go-e Adapter 16A - 32 A entfernt, und go-e Charger direkt an das Verlängerungskabel gehängt. Alles wieder wie zuvor ohne Verlängerungskabel.
Renault ZOE Intens R240, 03/16
Antwortenedit build arrow_drop_down

Zurück zu „Private Lade-Infrastruktur“

Gehe zu arrow_drop_down
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag