Beitragvon ecopowerprofi » Mo 20. Feb 2017, 09:03

ChristianF hat geschrieben:
Wird der FI hinter den FI des Hauses geklemmt, lösen bei einem Fehlerstrom beide FIs aus

Wer das macht sollte die Finger von der E-Installation lassen.

ChristianF hat geschrieben:
Der FI gehört direkt hinter den Zähler,

Blödsinn. Bei einer moderne Installation erhält jeder Steckdosenstromkreis einen eigenen FI mit integriertem Automaten (RCBO bzw. FI/LS). Dann ist nicht das ganze Haus dunkel wenn es mal ein Problem gibt.

ChristianF hat geschrieben:
Für 32A sollte man 4mm² Kabel verwenden

Wo hast Du denn das gelernt. Bei 32A geht unter 6² gar nix. Nur bei Längen unter 2m ist nach VDE einen geringeren Querschnitt erlaubt somit nur innerhalb der Verteilung.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. :idea: