Was ich nicht zum Laufen bekomme ist die RFID-Funktionalität. Irgendwie scheint die WB meine RFID-Master-Karte komplett zu ignorieren.
Ich dachte, die WB muss die Master-Karte vielleicht erst initialisieren, so, wie im Handbuch unter dem Kapitel "RFID-Master-Karte verloren, initialisieren einer neuen Karte" beschrieben. Denkste ....
Meine Probleme sind konkret:
Im Handbuch steht als Ablauf dazu: Stromversorgung der WB aus // WB öffnen // Dip-Switch 1 auf "ON" // Stromversorgung wieder an // bisherige Master- und User-Karte werden im System gelöscht // WB blinkt 20 Sekunden rot, in dieser Zeit neue Master-Karte ans Gerät halten und registrieren.
Das hat bei mir auch so halbwegs funktioniert (wie ich den Pieptönen entnommen habe). Und dann? DIP-Switch 1 wieder auf "OFF" oder muss der Switch ab da immer auf "ON" bleiben? Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da diese Einstellung ja laut Handbuch nur zum Re-Initialisieren gedacht ist.
Ich habe dann also den Dip-Switch wieder versuchsweise auf OFF zurückgestellt und die WB neu gestartet, aber die Master-Karte geht immer noch nicht.
Der Vestel-Service, den ich daraufhin angerufen habe, ist noch ahnungsloser als ich, wie zu meinem Entsetzen feststellen musste, deshalb frage ich besser mal die Schwarm-Intelligenz hier... Hab ich irgendwo einen Denkfehler oder könnte irgendwas an der WB kaputt sein??
VG LH2312