Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

108 Beiträge - Seite 8 von 11

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

Loxodan
02.08.2022 11:27
So habe ich doch in den Untiefen der VNB Homepage was gefunden, beantwortet eigentlich alle meine Fragen und sagt auch klar das Abschluss WP auch an Lichtzähler erfolgen kann, leider kommen wir auch hier wieder an den 30kW des 60A Zählers vorbei...


"Wärmepumpen können als steuerbare, vom Netzbetreiber unterbrechbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a EnWG oder als nicht gesteuerte Anlage installiert werden. Daraus ergeben sich zwei Varianten für die Verbrauchsmessung: Bei einer steuerbaren Anlage in Variante 1 wird der Stromverbrauch der Wärmepumpe durch einen separaten Zähler gemessen. Bei Variante 2 wird die Wärmepumpe direkt an dem Haupt- bzw. Haushaltstromzähler angeschlossen.

Bei beiden Varianten ist zu beachten, dass die erforderliche Stromleistung immer verfügbar sein muss. Das Lastverhalten durch eine Wärmepumpe stellt sich als Dauerlastverhalten dar:

Bei der Ausführung dieser Anlage sind zu beachten: die geltende Anwendungsregel (VDE-AR-N 4100:2019-04) und die Planungsergänzungen der e-netz-Südhessen zur Anwendungsregel
Die max. erlaubte Leistungsgrenze am Messgerät liegt bei 30 KW. Dies ist in die Planung einzubeziehen.
Anzeige

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

AndiH
02.08.2022 14:16
Sag ich doch, indirekte Messung und BKZ einplanen, mit Standard wird das nix. Zeigt halt auch deutlich das 22kW Ladeleitung an jedem Hausanschluss nicht erwünscht und auch nicht erstrebenswert sind.
Seit 02/2016 über 6.000 Liter Diesel NICHT verbrannt
Seit 03/2022 über 1.200 Liter Benzin NICHT verbrannt

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

electrifylife
02.08.2022 14:45
oder dyn. Lastmanagement...

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

Ioniq1234
02.08.2022 14:54
AndiH hat geschrieben: Sag ich doch, indirekte Messung und BKZ einplanen, mit Standard wird das nix. Zeigt halt auch deutlich das 22kW Ladeleitung an jedem Hausanschluss nicht erwünscht und auch nicht erstrebenswert sind.
Ja und genau deswegen werde ich nicht müde herunterzubeten, dass eine 22KW WB alles andere als Zukunftsfähig ist.

Ab 30KW ist nunmal eine Wandlermessung vorgesehen. Und wer mehr als 15min im Monat mehr als 30KW zieht, ist genaugenommen schon ein Sondervertragskunde mit allen zusätzlichen Kosten. Und mit WP und ZOE und Herd erreicht man das häufiger, wenn kein LM vorhanden ist.

Bei den alten Ferraris Zählern konnte man das nicht ohne Weiteres nachprüfen, mit den modernen Messeinrichtungen aber schon. Erst Recht mit mit den Smartmetern mit SMG.

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

LeakMunde
02.08.2022 15:14
Ioniq1234 hat geschrieben: Und wer mehr als 15min im Monat mehr als 30KW zieht, ist genaugenommen schon ein Sondervertragskunde mit allen zusätzlichen Kosten.
Ähh nein?! Als Sondervertragskunde braucht man einen Verbrauch von mehr als 30.000 kWh/a und eine zweimalige Monatshöchstleistung von mehr als 30 kW pro Kalenderjahr. (§ 2 Abs. 7 KAV) Naja und lediglich 0,11 ct/kWh Konzessionsabgabe statt bist zu 2,39 ct/kWh zu zahlen wäre jetzt auch nicht übel..
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher BereichEinstellungenAnzeigeoptionen ändern Signaturen anzeigenNein
Bitteschön
Anzeige

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

Ioniq1234
02.08.2022 15:29
LeakMunde hat geschrieben: Naja und lediglich 0,11 ct/kWh Konzessionsabgabe statt bist zu 2,39 ct/kWh zu zahlen wäre jetzt auch nicht übel..
Ja und stattdessen über 100€ Messkosten gegenüber 20€/a sind auch nicht zu verachten. Mal ganz abgesehen vom Leistungspreis.

Da ist es sicher billiger 2x die 20€ Messkosten für 2 Zähler zu zahlen. Wenn man sich einen anderen gewerblichen Messstellenbetreiber sucht, kann man vielleicht sogar noch was sparen.

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

LeakMunde
02.08.2022 15:35
30.000 kWh * 2,28 ct/kWh wären schon 684 € gespart.. Aber das ist hier vollkommen Offtopic.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher BereichEinstellungenAnzeigeoptionen ändern Signaturen anzeigenNein
Bitteschön

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

KlareWorte
02.08.2022 18:47
env20040 hat geschrieben:
Ja, es geht vieles....nur nie mit der Brechstange.
Was mancher noch lernen wird müssen, dass mit Freundlichkeit mehr geht als mit "der Norm", oder "mein Recht".
Auch ist "woanders" nicht immer das beste Argument
Und manchmal muss man den Klageweg beschreiten. Seitdem mir offeriert wurde 100k für 200m Tiefbau zu bezahlen, ist bei mir Schluss mit Lustig und Freundlichkeit.
Die Netzbetreiber haben die Pflicht ihre Netze angemessen auszubauen.

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

env20040
02.08.2022 20:37
Da ich die Umstände der 100 k€ nicht kenne, wird ne Stellungnahme dahin schwer.
Wenn man nicht weiss was da noch inkludiert ist...
Es kann, wie beschrieben bis zu einem grösseren Trafo gehen.
Wiewohl, so was schon mal als Sanierungsfall hergenimmen wird.
Sanierungsfall der Versorgung auf Kosten einzelner.

Im Falle Loxan erschliesst sich mir nich immer nicht der > 30 kW Fetisch.
Insbesonders da von dort keinerlei Erklärungsversuche betr des Energievedarfes kommen sondern nur ein: Ich will, also muss.
Diverse E Fahrzeuge von 18 bis 90 Kwh.

Re: Wie kann 22kW ladepunkt ohne separater Zähler überhaupt funktionieren?

Xentres
02.08.2022 20:56
@env20040

Er hat doch schon mehrfach geschrieben, weshalb er 22kW will:

Er arbeitet bei einem Fahrzeughersteller und hat öfter Entwicklungsfahrzeuge mit 22kW Ladefähigkeit Zuhause, die er dann über Nacht auch mit 22kW laden möchte und gleichzeitig Messungen aufzeichnen möchte.

Warum er dafür dann keinen extra Zähler möchte, hat er auch schon öfter erläutert.

Er wird aber wahrscheinlich um den zweiten Zähler nicht herumkommen.

Immerhin hat er Glück, denn sei in Netzbetreiber erlaubt die 22 kW ja ansonsten grundsätzlich.