Nicht ohne Grund hat das Renö Notladekabel die Kombination 10/14A , auch wenn manche hier über 10A gähnen müssen !
... Elektrotechnik: Reihenschaltung von ohmschen Widerständen (Phasenlage I und U gleich) - kurz erklärt ...
In Eurem beschrieben Fall (230V/1,5mm2) ist nur die Kabellänge (Rx) der veränderbare Parameter im Stromkreis.
Temperatur der Umgebung und den Beteiligten mal außen vor ... soll ja einfach sein
Am Widerstand des Leiters fällt je nach Länge eine entsprechende Spannung ab (Ux=Rx*I)
Die Verlustleistung des Kabels ergibt sich dementsprechend (Px=U²/Rx) und wird somit in Wärme umgesetzt.
Dem kann man also, in Eurem Fall, nur durch Verringerung der Stromstärke (Ix) bei gleicher Leitungslänge (R) begegnen (Px=Ix²*R)
Hier ein paar gemessene Werte ZOE bei 99% SOC / 16A Ladestrom 1ph
---------------------------------------------------------------------------------------------
Netzpannung L1: 237.98 V
Ladestrom L1:
10.68 A
Wirkleistung L1: 2171.40 W
Blindleistung L1: -1324.53 VAr
Scheinleistung L1:
2543.49 VA
cosinus Phi (PF): 0.8544
Netzfrequenz: 50.0167 Hz