ZoeZen1 hat geschrieben:
Eine Länge von 27 m von wo?
Vom Sicherungskasten bis zur Dose.
Was is denn jetzt das LSS schon wieder?
Ich dachte, für den Schutz der Leitung ist die normale 16A Sicherung zuständig, oder is das das selbe
Leitungs
Schutz
Schalter. Das ist ein Sicherungsautomat, eine Sicherung ohne Schmelzeinsatz. Kann man einfach wieder einschalten, wenn er mal ausgelöst hat.
Wo kann ich ersehen, welches Kabel und welche Dose für wie viel Strom und Lastdauer ausgelegt ist?
Bei den Schukodosen ist Vorsicht angesagt!
Da steht zwar überall 16A drauf, aber das ist nur für kurzfristige Lasten (z. B. Anlaufstrom vom Staubsauger).
Erst ab CEE gilt der angegebene Strom (theoretisch) auch für Dauerlasten (oft steht die zulässige Dauer in h drauf).
Grundsätzlich gilt hier: Je billiger, desto riskanter.
Willst du sichergehen, dann nimm die Dose mit der nächsthöheren Belastbarkeit, wie z. B.
die hier.
Den
Rechner für die Leitungsquerschnittsberechnung hatte ich ja schon mal verlinkt.
Auch hier gilt: Nicht am falschen Ende sparen. Die paar Kröten für den nächsthöheren Querschnitt machen sich vielfach bezahlt, wenn man dadurch auch nur den kleinsten Schmorschaden vermeidet.