Samanecto hat geschrieben: ↑
Die Angaben zum FI-B in der Liste würde ich noch einmal deutlich hinterfragen.
Die ABL eMH-1, 2, ... hat keinen FI-B integriert sondern eine elektronische DC-Fehlerstromerkennung, weshalb auch nur ein FI Typ A erforderlich ist (eingebaut). Leider steht es bei dieser beliebten Box auch in vielen Online Shops falsch, aber deshalb kauft man solche Produkte auch vom Elektrofachbetrieb.
Der VW ID.charger hat ebenfalls eine elektronische DC-Fehlerstromerkennung integriert und benötigt nur einen FI Typ A im Sicherungskasten und keinen FI Typ B wie in der Liste aufgeführt.
Vorschlag an die Listenersteller:
Entweder 2 Spalten:
Fi-B und
elektr. RCD/Fi-A mit Einträgen wie z.B. 30mA extern oder 6mA integriert/30mA extern
oder nur eine Spalte
Fi-Schutz: Dort z.B. 30mA-Fi-B bzw. 6mA elektr. RCD/ 30mA Fi-A eintragen
Ich wäre für nur eine Spalte, wie es jetzt schon ist, aber allgemein gehalten (Fi-Schutz).
Wer kümmert sich um die leeren Zeilen?
Vorschlag:
Wenn die Spalteneinträge stehen, versendet diese Maske an die OEM und lasst Euch die Daten zuliefern. Die brauchen dann nur noch stichprobenartig geprüft zu werden. Macht deutlich weniger Arbeit, als sich alles selbst zusammenzusuchen.
Eine 1p3p-Spalte fehlt noch. Dieses feature ist für PV-Anlagenbesitzer sehr wichtig.
nochwas:
Habt Ihr die Liste komplett für jeden editierbar? Das geht m.E. schief. Ich bekomme z.B. jetzt schon Anzeigen mit fehlenden Bezügen und ausgeblendeten Zeilen.
Das muss jemand administrieren.
btw
zu openWB - Die kann deutlich mehr "als Speicher mit beachten". Sie kann:
* lokaler Energiemanager sein
* bis zu 8 LP steuern
* Lastmanagment (EVU-Punkt überwachen)
* PV und Speicher unterschiedlicher Hersteller einbinden
* 1p3p umschalten (außer Chamäleonlader)
* Daten lokal loggen
VG