Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

13 Beiträge - Seite 1 von 2

Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

Volki
05.05.2019 16:25
Hallo,
wir haben einen neuen i3120 der 3phasig laden kann bis zu 11KW. Nun haben wir festgestellt, dass an 2 verschiedenen 22 KW ENBW-Ladesäulen das Laden mit unserem neuen Mode 2 Kabel nicht startete. Die Säulen zeigen an, dass sie laden aber das Fahrzeug zeigt kein Laden an. Daheim mit NRGKick funktioniert das Laden problemlos mit den möglichen 11KW.

Kann es daran liegen, dass wir nur ein 11KW 400V 16A-Kabel zum öffentlichen Laden benutzen und die 22 KW-Säulen ein 22KW 400V 32A Kabel wollen? An anderen Säulen konnten wir bisher nicht testen.

Danke für Hilfe.
Anzeige

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

tilli11
05.05.2019 17:39
Richtig....die Kabel werden über Widerstandswerte von den Ladesäulen erkannt und schalten dann nicht durch. Theoretisch könntest Du ja ein Fahrzeug, welches 22 kW laden kann mit diesem Kabel anschließen. Das könnte warm werden. Drum verkaufen wir grundsätzlich nur Kabel mit 32A Konfiguration. Die Mehrkosten dafür sind sehr gering und man kann überall laden.

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

Ecano
05.05.2019 17:44
Ich bin mir nicht sicher, aber deine Vermutung könnte zutreffen.

Es gab (gibt?) wohl 22kW Säulen, die verlangen auch ein 22kW Kabel. Andere 22kW Säulen schalten wohl intern auf eine kleinere Absicherung um, wenn ein 11kW Kabel angesteckt wird.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

TMEV
05.05.2019 17:53
Ich habe bisher 2x Ladesäulen erwischt die 20A Kabel ablehen. Die schalten dann aber nicht das Laden frei, sonderen gingen auf rot.

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

MaXx.Grr
05.05.2019 18:08
Ähem, Leute, das stimmt definitiv so nicht! Bei AC sagt die Ladesäule dem Auto was sie maximal kann über das cp-Signal. Das Ladekabel sagt über einen Widerstandswert auf pe was es maximal verträgt und das Auto darf dann lediglich den kleinsten Wert zum Laden verwenden. Das ist so Standard. Es gab ganz am Anfang mal einen Ladesäulenhersteller der tatsächlich eine ganze Sicherungskaskade in seine Ladesäulen eingebaut hatte aber den gibt's heute nicht mehr - wurde von einem Konkurrenten aufgekauft.

Grüazi MaXx
#2307 - Mit koordiniertem, gemeinsamen Laden die Strompreise reduzieren und die Welt retten ;-)
Anzeige

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

ntruchsess
05.05.2019 18:44
Normalerweise funktioniert es problemlos an einer 22kW-Säulen mit einem 3-phasigen 16/20A Ladekabel einen i3 mit 11kW laden.
Technisch gibt es erst mal keinen Grund, dass die Säule die Ladung nicht freigibt. Das Ladegerät sitzt im Auto und dieses wählt anhand der Codierung des Kabels und dem Signal der Ladesäule den tatsächlichen Ladestrom aus - dabei wird der Minimalwert von Säulenleistung, Kabelbelastbarkeit und maximaler Ladeleistung des Autos genommen.
Soweit alles grün. Wenn die Säule trotzdem nicht freigibt, dann ist das eine reine Designentscheidung des Säulenherstellers.

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

Spüli
05.05.2019 18:47
MaXx.Grr hat geschrieben: Es gab ganz am Anfang mal einen Ladesäulenhersteller der tatsächlich eine ganze Sicherungskaskade in seine Ladesäulen eingebaut hatte aber den gibt's heute nicht mehr - wurde von einem Konkurrenten aufgekauft.
Es wäre mir neu, das die Firma Mennekes den Eigentümer gewechselt hat.

Tatsächlich machen Kabel mit 20A mehr Probleme als das es irgendeinen Vorteil hätte.
Gruß Ingo

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

TMEV
05.05.2019 19:58
Spüli hat geschrieben: Tatsächlich machen Kabel mit 20A mehr Probleme als das es irgendeinen Vorteil hätte.
Hast Du eins im Einsatz? An wievielen Säulen wurde es in den letzten 12 Monaten abgelehnt?

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

MaXx.Grr
05.05.2019 20:07
Spüli hat geschrieben: Es wäre mir neu, das die Firma Mennekes den Eigentümer gewechselt hat.
Hmm, nein, das war irgendeine bayrische kleine Klitsche. Aber den Namen bring ich echt nimmer zusammen. War auch im bayrischen Landtag installiert für die Audi- und BMW-Probefahr-PHEV's und BEV's für Politiker. Die wurden dann dauernd repariert und am Schluß konnte (wollte) der neue Besitzer nicht mehr und hat statt Reparatur ganz neue hingehängt. War voll das Drama bis das Laden dort funktioniert hat...

Grüazi MaXx
#2307 - Mit koordiniertem, gemeinsamen Laden die Strompreise reduzieren und die Welt retten ;-)

Re: Laden mit 3phasigem 16/20A Ladekabel an 22KW Säulen

BrabusBB
05.05.2019 20:08
Volki hat geschrieben: An anderen Säulen konnten wir bisher nicht testen.
Hab zwar kein 20A-Kabel, aber falls Du in der Nähe wohnst, könnte ich Dir mein 32A-Kabel für einen Test ausleihen.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer