Die Heidelberg Wallbox ECO hat sowohl 30mA AC als auch 6mA DC Scutz eingebaut.Eberhard hat geschrieben: ↑Diese Ladeeinrichtungen haben nur einen Bender-Sensor, d.h. einen 6mA DC Fehlerstromsensor eingebaut. Er verhindert lediglich das Laden bei größeren Gleichstrom-Fehlerströmen und das Erblinden eines dahinter liegenden FI Typ A. Dieser Schutz ersetzt aber keinen vorgelagerten FI.
Die Installationsanleitung sagt außerdem noch Folgendes:
===================================================
1.2 Voraussetzungen
● Die Wallbox darf nur in vertikal montierter Form
betrieben werden.
● Die Wallbox sollte nach Möglichkeit vor direktem
Regen geschützt montiert werden, um z. B. Ver‐
eisung, Beschädigungen durch Hagel oder der‐
gleichen zu vermeiden. Setzen Sie die Wallbox
nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, da sie da‐
durch überhitzen kann.
● Die einzelnen Phasen der Versorgungsspan‐
nung müssen jeweils mit Fehlerstromschutzein‐
richtungen und Leitungsschutzschaltern abgesi‐
chert sein.
● Der Ladestrom der Wallbox muss entsprechend
der gebäudeseitigen Leitungsabsicherung ein‐
gestellt werden. (Vorgehensweise ist im Kapitel
"Elektrischer Anschluss" dokumentiert.)
===================================================
Da die Box bei > 6mA DC (und bei >30mA AC )abschaltet und Wiedereinschalten verhindert ist doch wohl genügend
Schutz erreicht.
Bei mir sieht das so aus:
In der Hausverteilung: 3 Phasiger Leitungsschutzschaler 3*16A -> 71 m NYY-J 5*6mm²
In der Tiefgarage: Hensel Kleinverteiler mit 3 poligem FI A 30 mA und Drehstromzähler, danach kommt die Heidelberg Wallbox ECO
-NoGi