Danke, das bleibt immer wieder unbeachtet, selbst von Elektromeistern.LS bedeutet Leitungsschutz und nicht Geräteschutz.
Von FIs halte ich übrigens so gut gar nichts. Von den irrsinnig teueren Typ B noch viel weniger.
Die Norm wurde nur gemacht um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ich kenne kein elektrisches Bauelement das soviel Fehler verursacht wie FI-Schutzschalter und dabei so wenig echten Schutz bietet.
Auf 9999 Fehlauslösungen kommt eventuell einmal ein echte Auslösung. Die Dinger taugen nix und verursachen nur Kosten weil sie ständig überprüft und getestet werden müssen.Dabei wird der Strom abgeschaltet was zu weiterem Aufwand führt.
Wir haben ca. 1000 FIs in unserem Bürogebäude verbaut und es vergeht kein Tag wo nicht 1-2 von den Dingern morgens eine Fehlauslösung haben.
In 20 Jahren, hatte wir genau 1x eine echte Auslösung, wo ein Mensch beteiligt war (Küchenpersonal).
Weil die Dinger so untauglich sind, gibt es von ABB jetzt FIs die sich selbst überprüfen OHNE den Strom abzuschalten und die sich nach Auslösung selbst wieder einschalten, wobei vorher eine Isolationsmessung stattfindet die prüft ob wirklich ein Fehler vorliegt. (umgekehrt wäre besser: Erst Isolation prüfen und gar nicht erst abschalten, das geht aber wohl nicht)
Ich war bei einer bekannten Firma die Ladesäulen herstellt: Das grösste Problem weshalb Ladesäulen aussteigen sind die FIs. Der Mist fliegt immer wieder raus obwohl keine echter Fehler vorliegt.
Die haben jetzt eine Mechanik eingebaut, welche den FI mehrere Male wieder einschaltet und für die 6mA Gleichstromüberwachung eine andere Lösung verbaut weil diese FIs noch weniger taugen.
Ich baue mir meine Wallbox selber und da baue ich so einen Mist gar nicht erst ein. Norm hin oder her. Eine einfache Isolationsüberwachung die vor der Stromfreigabe einen Test macht ist wesentlich sinnvoller und zuverlässiger.
Ich finde es katastrophal wenn ich morgens an mein Auto komme und dieser hat in der Nacht nicht geladen weil der FI spinnt, Nein Danke.
An die Kinder: bitte nicht nachmachen: Weil ist Gefährlich !!! Entspricht nicht der Norm.
Gruß Jake
PS: Übrigens ist nicht die Höhe des Stroms das gefährliche, sondern die Einwirkdauer. Sonst wären wir bei jeder statischen Entladung Tod, da dort oft mehrere Ampere durch den Körper fliessen.