Hallo Gaston,
wo sind denn die Steckdosen und Lampen der Scheune abgesichert? Wenn in der Scheune ein Sicherungskasten installiert ist, könntest du parallel (vor den Sicherungen und dem Schutzschalter) das Kabel der Wallbox anschließen und weiter verteilen.
Wenn der Schutzschalter und die Sicherungen beim Zähler sind, darf die Wallbox nicht an den Strang, bzw. es müsste so umgebaut werden dass die Verteilung der Scheune und die Wallbox parallel sind.
Bei den Leitungslängen sollte aber ein Installateur vor Ort mal schauen ob 22 kW am Ende drin sind.
Bei voller Belastung der Ladestation (32A pro Phase) ist bei einem Spannungsfall von 2,5% nach 61 Metern Schluss mit Kabel.
Bei einer Belastung von 25 Ampere (~17kW) könntest du insgesamt 78 m Kabel verlegen.
Gruß