Heute war ein schwarzer Tag, der Lieferant hat kalte Füße bekommen mit der Installation seiner Wallboxen im öffentlichen Raum. Jetzt muß ich mir einen neuen Lieferanten suchen.
Die Infrastruktur ist soweit fertig.
IMG_2514.JPG
Zur Zeit bekommt der Zähler noch aus der Hausverteilung Strom, da sowohl
Hauptsicherung, als auch der Zähler noch fehlt.
Bei einem maximalen Strom von 63A, dürfte eine Wandlermessung notwendig werden. Braucht man dazu dann beide Zählerplätze? Oder können die notwendigen Wandler in die verblombte Zuleitung verbaut werden?
Dann muß ich den Platz des SLS noch ändern.
Nach der richtigen Konfiguration meines privaten Zählers kann ich jetzt die aktuellen Ströme am Hausanschluß beobachten.
Kann mir jemand sagen, innerhalb welcher Zeit ich die maximal zulässige Schieflast von 20A am Hausanschluß einhalten muß?
Zu den Leitungsdicken:
Mit 70mm^2 komme ich in dem Schrank an.
Für die 2 Ladestationen wird der Strom durch den Zähler per 25mm^2 geführt.
Die einzelnen Zuleitungen wurden dann mit 10mm^2 ausgeführt.
Für Erweiterungen habe ich die linken 5 Hutschienen frei gehalten. Ich erwarte, sobald die gesetzlichen Gegebenheiten sich geändert haben, daß einzelne Garageneigentümer (von 12 Stellplätzen unter dem Haus) auch Ladestationen haben möchten.
Die sollen dann hier Platz finden.