kub0815 hat geschrieben:Das Bild ist leider nicht scharf genug das man da was lesen könnte.
Welche Sicherungen sind den für die Scheune?
Hat deine Wohnung noch mal selber einen verteiler? Die Anzal der Sicherungen ist ja überschaubar.
Was ist den das unter dem Zähler?
Die Sicherungen für die Scheune sind die drei Schraubsicherungen unten rechts "Werkstatt". Der Strang geht über die Werkstatt zur Scheune und weiter zur Garage.
Ich habe in jedem Stockwerk Unterverteiler (EG, 1.OG, DG) in diesen ist dann jeweils jedes Zimmer einzeln abgesichert und pro Stockwerk ein FI.
Unter dem Zähler ist das hier:
IMG_20180413_083554256.jpg
Ecano hat geschrieben:Nochmal zu den FIs:
(EVduck hat das vorher schon richtig erklärt)
Ein Hintereinanderschalten von Typ B und Typ A ist aus den oben beschriebenen Sachverhalt nicht zulässig, da der Typ B > 6mA zulässt und somit der Typ A erblinden kann. D.h. der Typ A könnte in diesem Fall versagen.
Wenn ein WB Hersteller das fordert, würde ich die Finger von dem Hersteller lassen.
Hier mal ein paar Aussagen von Herstellern die ich mir angeschaut habe:
Keba:
Die KEBA KeContact P30 c-series Ladestation verfügt serienmäßig über einen DC-Fehlerstromsensor. Dadurch brauchen Sie in der vorgelagerten Absicherung nur noch den günstigen FI Typ A.
Wallbox:
Es muss in der Hausinstallation ein FI Typ A vom Elektriker extern montiert werden.
Sicherzustellen sind folgende Sicherheitseinrichtungen außerhalb der Wallbox/ am Hauptsicherungskasten:
- MCB 32 / 40A zum Schutz der elektrischen Kabelinstallation vom Netz zum Ladegerät.
- RCD B bei 3Ph-Installation oder RCD A bei 1Ph-Installation
Webasto Pure:
Eingebaut = RCMU 6mA DC sensitive
Einbauanleitung:
Jede Ladestation muss über einen eigenen FI-Schalter verfügen.
Der FI-Schalter sollte mindestens vom Typ A sein (30 mA AC Auslösestrom).