jumperger hat geschrieben:Hallo,
ich lese hier auch schon seit einiger Zeit mit und möchte eine OpenWB für unseren Countryman SE installieren.
Aktuel läd er an einer 240V16A Schukosteckdose mit seinem 10A Ladeziegel.
Da sich jetzt einmalig die Gelegenheit bietet neue Leitungen in die Garage zu legen möchte ich euch fragen welche Zuleitung ich in die Garage legen soll damit die OpenWB später auch weitere EV laden kann . Ich kann mir nämlich gut vorstellen dass mein Benziner Mini One mit stolzen 200000 km demnächst einem BEV weichen wird.
Danke für euer super Projekt.
jumperger
Moin, moin,
das ist nicht ganz einfach zu sagen und gehört auch nicht primär hierher
. Wenn das Thema nicht ausufert, können es wir hier kurz besprechen. Ansonsten => extra Thread
zur Info:
Du musst abschätzen, mit welcher Ladeleistung Du maximal je Fahrzeug laden möchtest, ob sie gleichzeitig laden und wie hoch Deine EVU-Anschlussleistung ist.
OpenWB hat durch das integrierte Lastmanagment den Vorteil, dass man nicht teuer die EVU-Anschlussleistung hochsetzen muss. Auch die Vorstellung, dass man permanent jedes Fahrzeug mit 22kW AC und auch noch gleichzeitig laden muss, ist überholt (Es sei denn, man fährt jeden Tag Langstrecke.).
Ich gebe Dir am besten ein Beispiel, wie das bei uns in Zukunft mit 2x EV aussehen wird.
Jeder der 2 (max. 3 möglich) Ladepunkte ist für max. 22kW ausgelegt, aber nicht gleichzeitig. Bei Nutzung mehrerer LP kann man die max. Leistungen völlig frei mit openWB aufteilen. Auch die vorher eingestellte EVU-Anschlussleistung wird mit überwacht, so dass man sich eine Reserve für den Backofen o.ä. vorhalten kann. Man will ja nicht die EVU-Sicherungen fliegen lassen.
Praxis:
Es gibt hier aktuell nur 1x EV und bei ~50km Tagfahrsterecke reicht da 3kW Schnarchladung an LP1 völlig aus. Selbst wenn das mal 2 EV sind, werde ich wohl immer mit max. 11kW je EV auskommen. Aber wenn es eben mal schnell gehen muss, sollte zumindest eine Dose die 22kW AC auch bringen.
Für extreme Langstrecke sind dann die Autobahn-CCS-Powerlader da (oder halt der Range Extender, wenn's mal einen Gescheiten gibt).
VG U x I