Die manuelle Nachsteuerung der Ladeleistung geht einem irgendwann auf die Nerven und ist daher nur eine Krücke. Wenn man PV-abhängig laden will, dann muss man einen gewissen Automatismus vorsehen und die Wallbox sollte dann 1-phasig arbeiten. Bei Bedarf, wenn mans mal eilig hat, sollte die Wallbox auf 3-phasig umschaltbar sein.
Wenn man 1-phasig PV-abhängig lädt brauchen die WB sich nicht absprechen. Man sollte die WB phasenrotierend anschließen. Außerdem eine 11 kW WB lädt nur mit max. 11 kW = 16 A.
Für das Laden zu Hause reichen 3,7 kW aus und wenn die WB bei Bedarf auf 11 kW umschalten kann sollte es mehr als ausreichend sein. Für eine 11 kW WB braucht man auch keine Genehmigung.