Rocking_Rudi hat geschrieben:Gozymo hat geschrieben:Hallo,
ich habe in meiner Garage ein Kabel, 5*2,5, welches noch nicht an die Hauselektrik angeschlossen ist. Ich möchte nun zukunftssicher eine 32A CEE Steckdose für 22KW Ladegeschwindigkeit installieren und mit der go-e Box laden.
Meine Fragen lauten:
- Wenn ich den Thread hier richtig verstanden habe, dann reicht mir ein Typ-A FI an meiner Hauselektrik aus (Es wird nicht fremdgeladen, nur 1 Auto gleichzeitig)?
- Ist das Kabel ausreichend für diese Konfiguration?
Aktuell fahre ich einen Kia Optima Plug-In und ich weiß, dass dieser gar nicht so schnell laden kann. Ich möchte das Ganze aber zukunftssicher planen, damit ich es nicht mehr fach anpassen muss. Ggf. wird in 2-3 Jahren eine PV und ein kompakter Stromer angeschafft und dann bräuchte ich ja sowieso ein Lastenmanagement und einen FI Typ B, richtig?
Vielen Dank im Voraus
Max
ja und nein
Ja es reicht ein RCD Typ A
Nein das geht so nicht, da der Leitungsquerschnitt zu gering ist, du benötigst min 6mm²
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich so durch einige Tabellen im Netz lese, dann finde ich manche, die sagen 2,5mm² geht auch und die meisten sagen, dass 4mm² geht. Wie kommst du auf min. 6mm². Wäre deiner Meinung nach 16A mit 2,5mm² möglich statt 32A?