Das wird nicht empfohlen, sondern ist Vorschriftm.baumgaertner hat geschrieben: Bei einer 22kw Wallbox wird für die 32A 6qmm empfohlen.
Funktioniert, technisch ja. Man darf sich bloß nicht erwischen lassen.. , Schieflasten von mehr als 20A Dauerlast dürfen nicht sein, was die Ladeleistung auf 4,6kW begrenztm.baumgaertner hat geschrieben: Der neue leaf zieht dort auch 6,6 KW einphasig, das sind dann um die 28A.
4mm² Kabel wird schon bei 25A recht warm. Problem: eine Leitung stellt einen Widerstand dar.m.baumgaertner hat geschrieben: Das macht er dann 8h lang (im Extremfall, wenn der Akku leer ist.)
Das Kabel wird dann bestimmt warm bei 4qmm..ob noch mehr passiert?..
Mit P=I²*R, geht der Strom Quadratisch in die Verlustleistung ein: Doppelter Strom, Vierfache Wärmeenergie. Und das ist noch die vereinfachte Rechnung, dazu kommt noch, das sich mit steigender Temperatur auch der Widerstand erhöht, Das Ladegerät die gesunkene Spannung durch erhöhte Stromaufnahme kompensieren will, um die Ladeleistung gleich zu halten, was noch mehr Verlustleistung bedeutet.. Eine Kettenreaktion also. Da die Belastung alles andere als kurzzeitig ist, wüde ich von solchen Spielchen Abstand nehmen..