Hat jemand die Fragen von Killersb1 mal beantwortet. Ich behaupte mal nein.
Killersb1 hat geschrieben:dort Sicherungen gefunden die über 500v und 80a verfügen.
Die Sicherungen sind für 55 kW Gesamtleistung gut.
Killersb1 hat geschrieben:Doch mein Zähler ist nur ein Standard Zähler mit 3x380v und 60a was ja weniger wie 30kw sind. (oder habe ich mich da verrechnet?)
Der Zähler ist für ca. 41 kW geeignet.
Killersb1 hat geschrieben:Auch meinte der nette Mann noch das momentan mit den 30kw keine wallbox mit 22kw betrieben werden sollte, da ja bereits ein paralleler Betrieb des Herds ja nicht möglich wäre da der ja 11kw verbrauchen würde. Dazu zählte er dann noch Waschmaschine Trockner usw. auf die ja auch nicht wenig Strom benötigen.
Mehr Unwissenheit auf einen Haufen beim Angestellten vom VNB schon lange nicht mehr erlebt. Vom Gleichzeitigkeitsfaktor hat der wohl noch nie was gehört. Der VNB kalkuliert mir einer Leistung von 2 (in Worten zwei) kW pro Haushalt. Wenn das stimmt was der behauptet hat, würde kein Netz funktionieren.
Killersb1 hat geschrieben:Und kann ich nun ein 22kw Wallbox betreiben
Klare Ansage: JA. Du brauchst nix ändern oder beantragen.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7