So, meine Ladesteuerung 2.0 ist seit gestern Fertig.
Hardware:
Loxone Server (Hausautomatisierung, war schon vorhanden) inkl. IR Lesekopf für den SMART Stromzähler
WB von Ratio Electric 3,7kW inkl. Spiralkabel/Typ2 (Bestand)
Simple EVSE WB inkl. BT Modul von elektrofahrzeug-umbau.de
Mach3 Board über Amazon (wandelt PWM in 0-10V Signal um, habe keine Loxone Erw. mit 0-10V Ausgang, aber PWM war noch frei)
ELEGIANT AC 100A Digital LED Wechselstromzähler Stromzähler Power Voltmeter Amperemeter über Amazon - was fürs Auge
SDM120D - digitaler LCD Wechselstromzähler für Hutschiene mit S0 über Amazon - Energiezähler für Loxone
Zuerst wurde die Ratio WB ausgeweidet und das Mach3 Board, Simple EVSE WB + BT Modul verbaut, ebenso ein 20A Schütz (1ph) und der SMD120 Stromzähler.
Danach wurde noch ein Ausschnitt für die Elegiant LED Anzeige gemacht.
Der Orig. Knopf der Ratio WB wurde in einen 'Reset' Knopf (an Loxone) umfunktioniert (bei drücken, wird die WB für 10 Sek. Ausgeschaltet, warum auch immer sie an war, um jederzeit einfach und leicht das Auto abstecken zu können).
Sieht man auf dem Bild kaum/nicht - unter dem Stromzähler ist ein 4mm Loch, da sieht man die grüne LED der Simple EVSE WB und in der Mitte unten ist eine 'Buchse' wo der Typ2 reingesteckt wird, wenn er nicht im IONIQ steckt.
Kabel zur Box: ein dickes (eigene Leitung) welches nur zum Schütz geht fürs Laden selbst, ein dünnes (von einem Relais kommend - über Loxone geschaltet) für die Stromversorgung der Simple EVSE WB. CAT7 Kabel für 24VDC, GND (Mach3 Board), und jeweils 1 Leitung PWM Signal, S0 Signal und Reset Taster, natürlich noch das Spiralkabel mit Typ2 zum BEV.
Dann noch die Steuerung der Ladeleistung, es wird ein gleitender Mittelwert (alle 2 Min.) mit 5 Werten verwendet, also die letzten 10 Min., dieser Wert entscheidet dann, mit welcher PWM % Wert das Mach3 angesprochen wird, die Werte habe ich vorher durch manuelles Verstellen ermittelt, was die Simple EVSE WB dem BEV dann anbieten würde (von 6A bis 18A).
Auf dem Bild nicht ersichtlich, links neben der WB ist ein Mini AP Schrank mit einem 0/1 Schalter, mit diesem kann eine 'Sofortladung' angefordert werden, bei Sofortladung wird immer 18A eingestellt = 4kW (ebenso wenn über Zeitschaltung in der früh die WB aktiv ist - Vorheizen).
Ansonsten wird bei einem PV Überschuss über 800W die WB aktiviert (unter 300W wieder abgeschaltet) und dann lt. dem Schema die Max. Ladeleistung der Simple EVSE WB eingestellt.
Mit den Werten werde ich mich noch spielen müssen, Feintuning etc., bin mir noch nicht sicher ob die Änderung alle 2 Min. (möglich) so gut ist etc., aber das wird dann die Praxis zeigen (dazu müsste halt mal die Sonne scheinen...)