yukon61@2013 hat geschrieben:das ein Erdschluss bei vorgeschalteten LS-Schalter (vor FI) natürlich vor dem FI nicht erkannt wird.
Was egal wäre. Im TN-Netz wird der Nullleiter im HAK oder Hauptverteiler geerdet. Deswegen wird im TN-Netz der "Nullleiter" vor der Auftrennung als PEN bezeichnet. Ein Erdschluss des Nullleiters nach dem FI wird nur erkannt, wenn der Nullleiter Strom führt und der Ableitstrom dadurch größer als 30 mA wird. Habe ich nur Strom in den Phasen wird der Erdschluss des Nullleiters nicht erkannt. Bei einem Erdschluss der Phase löst der LS-Schalter aus. Wenn der FI und der LS in der gleichen Verteilung sitzen, gibt es gar kein Problem.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern.