Wie warm wird den eine nym Leitung...
15.07.2017 22:51Hi,
Wie warm wird den eine nym Leitung 3*1,5 wenn ich die mit 10A oder mehr über Stunden belaste? Hat das Mal einer gelesen?
Vg
Jürgen
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V.
https://electrify-bw.de/
Anzeige
Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
15.07.2017 22:55Mit 16 A wird die Leitung 38 Grad warm.
02.03.2019 Leaf Acenta zurückgegeben
13.04.2018 Kona Reserviert
26.07.2019 Kona 64 kWh Premium in Galaxy Grey
Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
15.07.2017 23:17Dazu gibt es keine festen Werte. Es hängt immer von den Umgebungsbedingungen ab.
Die Grenztemperatur für ein PVC isolierte Leitung beträgt 70°C, die Auswahl muss unter Berücksichtigung der Verlegeart (gebündelt/ im Rohr/ in Dämmung/ im Mauerwerk etc,) und der Umgebungstemperaturen erfolgen.
Im kokreten Beispiel fällt bei einem NYM3x1,5 bei 10A etwa ein Viertel Watt pro Meter Wärmeleistung an.
Im gut wärmeleitfähigen Mauerwerk wird sich das überhaupt nicht messbar erwärmen, während es sich in einer idealen Dämmschicht nach entsprechender Zeit durchaus um mehrere 10°C erwärmen kann, da die Leistung nicht abgeführt werden kann.
SmartED - einfach, wie für mich gemacht
Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
15.07.2017 23:54spark-ed hat geschrieben:Dazu gibt es keine festen Werte. Es hängt immer von den Umgebungsbedingungen ab.
.
Die Theorie dazu kenne ich mich interresieren ein paar praxismessungen.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V.
https://electrify-bw.de/Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
16.07.2017 22:18An einen neuen (verpackten) Bund Kabel vorne und hinten Stecker dran und z.B. zwischen Dose und ICCB damit. Dann nach einigen Stunden zwischen die Wicklungen langen.
Wäre so ein praxisrealer Versuch.
Anzeige
Re: Wie warm wird den eine nym Leitung...
16.07.2017 22:24Nein das scheinen mir keine sinnvollen Testbedingungen Marcus
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
Mitglied bei Electrify-BW e.V.