Priusfahrer hat geschrieben:Dein Versorgerzähler misst die Last im 15min Takt.
Es geht hier doch nicht um den Versorger. Es geht um die Belastung der Zuleitung. z.B. mehrere 22 kW Wallboxe hängen an einer Zuleitung von 5 x 10² mit einer Absicherung von 50A. Mit einer aktiven Box ist alles o.k. Wenn die zweite dazu kommt, würde die Leitung überlastet. Die vorgeschaltete Sicherung würde kurzfristig auslösen. Unser Regler arbeitet im Bereich unterhalb einer Sekunde und verhindert so das Auslösen der Sicherungen in dem dann beide Wallboxe auf je 17 kW reduziert werden. Kommt eine weitere Box dazu wird weiter reduziert. Wenn dann eine Box wieder abgeschaltet wird, kann die Leistung für die übrigen Boxe wieder erhöht werden. Dadurch wird gewährleistet, dass die Boxe immer mit max. möglichen Leistung laden. Hängt an dieser Zuleitung noch weitere Verbraucher, auch ungeregelt, so würden deren Leistung ebenfalls berücksichtigt, was bei einer Messung in den jeweiligen Wallboxe nicht der Fall wäre.
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern.
http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
4x Renault ZOE, Ladestation 22kW öffentlich, kostenlos 24/7