Der1210er hat geschrieben:"Unser" Elektriker möchte uns leider "nur" eine CEE16-Dose installieren. Für 22kw langt es leider nicht.
Habt ihr wirklcih einen Durchlauferhitzer oder warum eht keine CEE32?
Verwendung korrekter physikalischer Einheiten
"Online" heißt nicht, das ich gerade hier im Forum aktiv bin.

.
Anzeige

Re: 2,5mm2 vs. 4mm2 bei 11kw: Was macht Sinn?

spark-ed
01.11.2015 22:03
Um die Frage des TE zu beantworten:
Das 2,5mm2 verursacht gegen 4mm2 auf 14m etwa 30Watt mehr Verluste.
Macht also etwa alle 20 Volladungen 1kWh.

Wozu die Verlängerung gut sein soll, verstehe ich aber auch nicht.
SmartED - einfach, wie für mich gemacht

Re: 2,5mm2 vs. 4mm2 bei 11kw: Was macht Sinn?

mlie
01.11.2015 22:10
Vielleicht ist der Pfosten vom Carport halt räumlich ungünstig oder eine Wand an der falschen Stelle. Oder die Ladebuchse ist dann "an der falschen Stelle". Kann man ja nicht immer auswählen.