Vielen Dank für die Zahlen!
Gibt es noch mehr? vielleicht von anderen Standorten? Oder die zeitliche Entwicklung?
UliZE40 hat geschrieben:Ich lege mal eine Statistik dieser öffentlichen Ladesäule
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -41/17188/ vor, die ich seit knapp einem Jahr aus Interesse an der Sache einfach mal online mitlogge:
Code: Alles auswählen
spotId BB-6001-8
statEnergy_totalLast Hour: 2.1772 kWh Day: 81.2947 kWh Month: 1035.6972 kWh Year: 11418.9223 kWh (since: 2018-02-14)
statMainsYearLast off: 257d 15:14:36 off_Count: 785 on: 60d 11:35:31 on_Count: 784 (since: 2018-02-16_21:09:38)
Code: Alles auswählen
spotId BB-6087-1
statEnergy_totalLast Hour: 4.8313 kWh Day: 12.3554 kWh Month: 866.5584 kWh Year: 8542.0477 kWh (since: 2018-02-14)
statMainsYearLast off: 270d 11:16:53 off_Count: 605 on: 47d 15:33:17 on_Count: 605 (since: 2018-02-16_21:09:39)
Zusammenfassung: In 339 Tagen wurden an beiden Ladepunken zusammen 1500 Ladevorgänge durchgeführt und dabei insgesamt ca. 21,845 MWh Energie geladen.
Ich lese daraus, dass in der Zeit zwischen dem 14.2.2018 und dem 14.2.2019 (Edit: irgendwas stimmt da nicht mit den Daten)
a) 11,42 MWh bzw. 8,54 MWh geladen wurden. In der Summe also 19,96 MWh. Ist das korrekt?
b) 785 bzw. 605, also insgesamt 1.390 Ladevorgänge stattgefunden haben. Ist das korrekt?
c) Insgesamt ist 60 Tage und 11+1/2 Stunden bzw. 47 Tage und 15+1/2 Stunden Strom geflossen. Ist das korrekt?
Damit komme ich auf durchschnittlich (für beide Ladepunkte zusammen)
1) 1,9 Ladevorgänge pro Tag und Ladepunkt. Ist das korrekt?
2) 14,35 kWh pro Ladevorgang. Ist das korrekt?
3) 14,8% zeitlicher Anteil, an dem Strom floss. Ist das korrekt?
Meine Auswertung Deines Logs weicht erheblich von Deiner ab. Hast Du eine Idee, wodran das liegen könnte?