@marxx
Ja klar, du steckst dir aber so immer wieder das Problem - FI-B hinter FI-A !
Lasse die Box festverdrahten, dann tausche den A noch gegen was ordentliches aus,
oder den B aus der Box in den Verteiler umsetzen, dann kannst du wie gehabt die Box über die CEE32 stecken
und dein Problem ist weg !
Nachteil, so oder so :
Wenn geladen wird (22kW?) , sind alle Dosen des Wandverteilers tabu, bei 3x35A Vorsicherung Neozed !!!
Gut ... das Steckernetzteil in der Schuko wird wohl gerade noch gehen