Wenn die Leitung nicht zu Lange ist reicht auch ein 3x2,5mm².
Sonst kann ich nur Atlan bestätigen - NICHT zulässig wenn du für die Leitung normalerweise ein 4mm² verlegen müsstest.
Für die Leitung müsste eigentlich nur 3x2,5mm verlegt werden. Was ist dann?Kelomat hat geschrieben:Wenn die Leitung nicht zu Lange ist reicht auch ein 3x2,5mm².
Sonst kann ich nur Atlan bestätigen - NICHT zulässig wenn du für die Leitung normalerweise ein 4mm² verlegen müsstest.
Hier macht das keinen Sinn: es ist kein eigener Stellplatz, sondern ein Parkhaus in einem Gewerbepark, wo (vermieterseits) zwar eine Ladestation einphasig 230V/16A (auf meine Kosten) genehmigt wäre, ob aber die den Stellplatz mietende Firma die vom Eigentümer vorgelegte Gestattungsvereinbarung annimmt, wird man sehen.mlie hat geschrieben:Unabhängig davon würde ich immer NYY-5x6 legen, um die Option auf 3phasig 22kW vorzubehalten
Ach so, na dann passt das doch mit dem Querschnitt. Das parallelschalten ist vollkommen unnötig und bringt dich nicht weiter, weil die Klemmstellen in der wallbox wohl auch nicht für Doppelklemmung geeignet sein werden.Spürmeise hat geschrieben:Hier macht das keinen Sinn: es ist kein eigener Stellplatz, sondern ein Parkhaus in einem Gewerbepark, wo (vermieterseits) zwar eine Ladestation einphasig 230V/16A (auf meine Kosten) genehmigt wäre, ob aber die den Stellplatz mietende Firma die vom Eigentümer vorgelegte Gestattungsvereinbarung annimmt, wird man sehen.mlie hat geschrieben:Unabhängig davon würde ich immer NYY-5x6 legen, um die Option auf 3phasig 22kW vorzubehalten
Dann reichen doch 2,5mm². Warum willst du den Querschnitt erhöhen?Spürmeise hat geschrieben: Für die Leitung müsste eigentlich nur 3x2,5mm verlegt werden. Was ist dann?
Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen.Spürmeise hat geschrieben: Außerdem ist mir die Vorschrift unverständlich. Der LSS vor dem Kabel lässt höchstens 16A durch, im Normalfall teilen sich die 3 Adern eben die 16 A, und falls zwei Adern kaputt gehen sollten, ist eine immer noch ausreichend.
Statt 3% Leitungsverlust nur [Korrektur] 2%.Kelomat hat geschrieben: Dann reichen doch 2,5mm². Warum willst du den Querschnitt erhöhen?
Glaube ich nicht. Ein LSS ist ein Zweipol, der nur die Phase überwacht. Werden für die Phase statt einer drei Adern verwendet, teilt sich der Strom auf (also statt 16 A nur 5-6 A pro Ader), so dass der Spannungsabfall auf 1/3 zurück geht (z.B. von 3,4 V auf 1,1 V). Im Neutralleiter fließt weiterhin 16 A mit einem Spannungsabfall von 3,4 V).Kelomat hat geschrieben: Die Sicherung (LSS) überwacht den Stromfluss von der Phase und dem Neutralleiter.(Hin- und Rückleitung vereinfacht gesprochen)
Warum sollte ein 2,5 mm²-Schutzleiter einen Strom von 16A nicht ableiten können?Kelomat hat geschrieben: Sollte durch einen Isolationsfehler beim Auto die Karosserie unter Spannung stehen, bewahrt dich der Schutzleiter vor dem Grab denn der leitet den Strom gegen Erde ab und löst so den FI-Schutzschalter aus.
In diesen Fall würde das gehen. Wobei es besser wäre wenn du für die Phase zwei Adern nimmst und für den Neutralleiter auch zwei (mit entsprechender Farblichen Kennzeichnung z.B. blauer Schrumpfschlauch)Spürmeise hat geschrieben: Statt 3% Leitungsverlust nur [Korrektur] 2%.
Es geht nicht darum ob das funktioniert sondern ob es erlaubt ist.Spürmeise hat geschrieben:Warum sollte ein 2,5 mm²-Schutzleiter einen Strom von 16A nicht ableiten können?
midimal hat geschrieben:Hallo Forum
Auch ich wollte an meinem TG Platz - den ich zusammen mit der Wohnung gekauft habe - einen Stromanschluss zur E-Auto Ladung haben. Da die Eigentümerversammlung erst im Frühjahr 2014 stattfindet, und ich den Leaf bereits im August bekommen sollte, wurde mir eine vorläufige Genehmigung zur Verlegung der Stromleitung erteilt. Ich habe mir gleich 3 phasiges 6mm2 Kabel legen lassen. Da die Leitung auf einer 30Meter Strecke gelegt werden musste - kostete der Spaß ca. 480 Euro (incl. 4Std Arbeitszeit des Elektrikers)
Zitat:
"nach interner Rücksprache mit dem Beirat genehmigen wir die Installation vorab zur folgenden Voraussetzungen:
1.Die fachgerechte Installation wird durch den Hausanlagenelektriker, Firma.........- Elektroanlagen GmbH, Rufnummer Tel. xxxxx/ nach Ihrer Beauftragung ausgeführt. Die Kopie der Rechnung schicken Sie bitte an uns zum Nachweis.
2. Sämtliche mit der Installation zusammenhängenden Kosten und Risiken obliegenden Ihrer Verantwortlichkeit.
3. Abstimmung nach Beschlussantrag auf der EV 2014 mit dem Risiko des eventuellen fachgerechten Rückbaus der o.g. Firma durch Ihre Beauftragung und Kostenübernahme. ( Nachweis ebenfalls erforderlich )
Sofern diese Dinge für Sie akzeptabel sind, geben Sie uns eine kurze Rückinfo per Mail."
Ich habe nun eine 16A Steckdose in der TG und kann nur hoffen(beten?) , dass die Eigentümer auf der EV im Frühjahr 2014 nicht auf die blöde Idee kommen mir den ganzen Kramm abbauen zu lassen (aber warum sollten die das eigentlich?)