Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Stromer21
16.01.2022 13:24
Hallo,
Welchen Durchmesser sollte das KG Rohr für den Wanddurchbruch mindestens haben und welchen Durchmesser muss der Kernbohrer dann haben.
Es ist nicht unbegrenzt Platz.
2 Kabel 5x6mm^2
1 Kabel 5x1.5mm^2
Netzwerkleitung
Danke!
Anzeige
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
electrifylife
16.01.2022 13:34
Gar keinen, da du dafür geeignetes Material wie ein Kabuflex und kein KG nutzen solltest
Zwar keine Antwort auf deine Frage, aber wäre eine Unterverteilung eventuell sinnvoller? Das 5x1,5mm2 ist sowieso seltsam, wofür ist das gedacht? Für Steckdosen eher etwas dünn, 5x, da du die Phasen schaltest? Drehstrom und der Querschnitt passen nicht so recht zusammen.
Die Netzwerkleitung darf sowieso nicht mit den anderen Kabeln verlegt werden.
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Stromer21
16.01.2022 13:37
Das 5x1.5mm^2 ist für Licht gedacht. (2 Lampen einzeln schaltbar)
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
electrifylife
16.01.2022 13:46
Wo sitzen die Schalter? Vor der Leitung oder dahinter? Wenn dahinter, dann reichen 3x 1,5mm2
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Stromer21
16.01.2022 14:00
Die Schalter sitzen im Haus. Es war jetzt auch nicht wirklich teuer.
Und die beiden 5x6mm2 sind auch überdimensioniert.
Aber bei 5000,- Tiefbauarbeiten ist es vernachlässigbar.
OK. Die Kabel stehen fest. Jetzt ist die Frage, wie groß der Wanddurchbruch sein muss.
(über der Erde)
Anzeige
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
electrifylife
16.01.2022 14:07
Ja, dann passt es.
Ich würde mindestens ein DN60 nehmen, wenn du weiterhin KG verwenden willst, gibt es das aber wohl sowieso erst ab DN110.
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Stromer21
16.01.2022 14:24
Es soll ein starres Kunststoffpanzerrohr werden.
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
bm3
16.01.2022 15:12
40 mm lichte Weite des Rohres sollten es mindestens sein, besser 50 mm .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Box1000
16.01.2022 15:37
Ich habe zwei Bohrungen ins Haus machen lassen ich glaube das waren 60-80mm
Benutzt habe ich DN 50 Kabul flex. In dem einem war 5*6 und 5*2.5 und 5*4 und 5*2.5