Hallo,

Bei meiner Veniox Wallbox von Elextrodrive Salzburg die ein Bekannter gestern installiert hat fällt der Leistungsschutschalter bei Ladebeginn.
Die Wallbox hat ein direkt angeschlossenes Kabel mit Typ 1 Stecker.

Zuleitung zur Wallbox ist ein 2,5 mm² Kabel abgesichert mit 20A. Einphasig.

Also ich Stecke am Auto an dann kommt ein Lüftergeräusch. Sobald das Lüftergeräusch nachläßt fällt der LS.

Beim ersten Mal anstecken (quasi Testlauf) hat die Wallbox geladen. Wie lange weiß ich nicht weil ich nicht dabeigeblieben bin. Als ich nach ca. einer Stunde zurückkam war der LS gefallen. Dann ein paarmal probiert aber Problem siehe oben.

Das Ladegerät im Fahrzeug zieht 16A wie ich an anderer Stelle im Forum erfahren habe.

Mit ICCB Lade ich Problemlos. Da aber der Schukostecker heiß wird u. ich die Wallbox günstig bekommen habe wollte ich umstellen.



Vielleicht hat jemand einen Rat.

lg
Anzeige

Re: Leistungsschutzschalter fällt

STEN
09.08.2014 14:38
Welches Auto soll geladen werden?
Bist Du Dir sicher, dass es eine 16A Wallbox und nicht eine 32A Wallbox ist?
Es ist nie falsch das Richtige zu tun.

Re: Leistungsschutzschalter fällt

Eauto
09.08.2014 15:55
Ein Mitsubishi i-miev.

Hab jetzt nochmal am Typenschild geschaut. 230V 16A 3,7KW Typ1
Wobei meine Wallbox denen in der Bedienungsanleitung aufgeführten nicht einwandfrei zuordenbar ist.

Könnte es am Querschnitt der Zuleitung liegen. In der Beschreibung steht was von min. 4 mm². Ich habe 2,5
Kann es sein das die Wallbox das erkennt.

lg

Re: Leistungsschutzschalter fällt

Kelomat
09.08.2014 17:31
Wie genau ist die Geschichte angeschlossen?

Du hast vermutlich in deinem Stromverteiler den LS mit 20A dann eine 2,5mm² Zuleitung zur Wallbox. Richtig?

Wie lange ist die Leitung?
Was genau steht auf deinem LS (Foto) ?
Besteht die Möglichkeit mal den Strom zu messen?
Hast du nach deinem Ladeversuch mit der Wallbox das ICCB Kabel ausprobiert und funktioniert die Ladung mit diesem?
Hauptauto: Hyundai Ioniq Österreichischer Style
Zweitauto: Nissan Leaf 2012er mit isolierter Heizung
Sonst keine fossile Dreckschleuder zur Fortbewegung

Reserviert: Sono Motors Sion

Strom kommt von der PV-Anlage ca. 25kWp mit Speicher

Re: Leistungsschutzschalter fällt

bm3
09.08.2014 19:55
Ein LS löst nur aus bei Überstrom. Da das Laden mit der ICCB seit langem funktionierte schließe ich jetzt das Auto mal aus. Dann ist wahrscheinlich der Fehler bei deiner günstigen Wallbox. Von LSS hört man auch sehr selten dass sie zu früh auslösen und der hat ja auch noch 20A und keine 16. Der Kabelqerschnitt und die Länge zur Wallbox spielt für diesen Fehler auch absolut keine Rolle.

Viele Grüße:

Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Anzeige

Re: Leistungsschutzschalter fällt

Eauto
09.08.2014 20:16
Ja Kelomat: LS im Stromverteiler hat 20A u. Zuleitung zur Wallbox 2,5 mm². Die Leitung ist ca. 20m lang.
In der Garage habe ich keinen Verteiler nur eine Verteilerdose.
Das ICCB funktioniert nach wie vor.

Foto hab ich gemacht aber weiß nicht wie ich es hier veröffentliche.

lg

Re: Leitungsschutzschalter fällt

Kelomat
09.08.2014 21:13
Wenn du einen Beitrag schreibst ist unter Vorschau/Absenden in der blauen Zeile "Dateianhang hochladen"
Hauptauto: Hyundai Ioniq Österreichischer Style
Zweitauto: Nissan Leaf 2012er mit isolierter Heizung
Sonst keine fossile Dreckschleuder zur Fortbewegung

Reserviert: Sono Motors Sion

Strom kommt von der PV-Anlage ca. 25kWp mit Speicher

Re: Leistungsschutzschalter fällt

Anonymous
09.08.2014 22:09
Eauto hat geschrieben:Ja Kelomat: LS im Stromverteiler hat 20A u. Zuleitung zur Wallbox 2,5 mm². Die Leitung ist ca. 20m lang.
In der Garage habe ich keinen Verteiler nur eine Verteilerdose.
Das ICCB funktioniert nach wie vor.
Ist die Wallbox wirklich einzeln über den LS abgesichert? Wenn der 20 Ampere kann, dann gibt nur zwei Möglichkeiten:
- andere Verbraucher neben der Wallbox aktiv
- 'Kurzschluss

Viele Grüße
Hasi16

Re: Leitungsschutzschalter fällt

eDEVIL
09.08.2014 23:31
Sehr merkwürdig. Kurzschluss halte ich für denkabr. Evtl. sind ja nur ein paar feine Litzen die überstehen o.ä.
Verwendung korrekter physikalischer Einheiten
"Online" heißt nicht, das ich gerade hier im Forum aktiv bin.

.

Re: Leitungsschutzschalter fällt

Kelomat
10.08.2014 08:17
Eauto hat geschrieben: Also ich Stecke am Auto an dann kommt ein Lüftergeräusch. Sobald das Lüftergeräusch nachläßt fällt der LS.
Ich tippe auf eine falsche Charakteristik beim LS das er beim Starten der Ladung einen "Einschaltstrom" nicht schafft oder so wie eDevil geschrieben hat irgendwelche überstehenden Litzen...

Deswegen wäre ein Bild vom LS super