eW4tler hat geschrieben:ich würde dir empfehlen, das so wie schon von anderen erwähnt mit einem Subverteiler zu machen:
1)
In deinen Hausverteiler kommt einer neuer Abgang (also direkt nach dem Zähler) mit 3x Neozed z.B. 35A (je nach Kabel) und 1x N-Durchgang
Neozed? Schmelzsicherungen? Das will ich mir ehrlich gesagt nicht mehr antun. Die werden bei so hohen Strömen sicher auch ordentlich warm. Ich werde da einen LS 32 A (C) verbauen. Ist etwas teurer, muss dann aber nicht ersetzt werdn.
eW4tler hat geschrieben:2)
Leitung in die Garage je nach Budget und Verlegungsart (unter Erde, Aufputz, In Dämmung,...) 5x10mm² oder 5x16mm² (dafür gibt es Tabellen die dein Elektriker wissen sollte). Zusätzlich eine Datenleitung (Ethernet) bzw. mehrpoliges Kabel (Steuerleitung)
Ich werde nun den Elektriker bitten 5x10 mm² zu verwenden. Weniger Wärme ist immer gut.
Mehr als 22 kW will ich aber definitiv nicht drüber jagen. Dazu noch mal 3x2,5 mm² für diverse andere Verbraucher und eine CAT7 Datenleitung.
eW4tler hat geschrieben:2)
3)
In der Garagen kannst du dann einen Subverteiler setzten wo für
die Wallbox: der FI-TypB -> 32A LS mit der Auslösecharakteristik K -> ein Energiezähler 3-phasig MID konform
übrige Steckdosen: wenn Budget vorhanden mit eigenem FI-Type A und LS auf CEE32A oder CEE16A oder CEE16A-230V oder Schuko.
Die FI will ich im Haus verbauen, damit die Leitungen komplett abgesichert sind, auch der Teil, der durch den Boden geht.
FI 16 A (A) habe ich für den "anderen" Strom geplant, der Drehstrom wird über einen FI A (B) abgesichert.
In der Garage dann noch mal LS gleichen Typs und Zähler (im Unterverteiler).
Platz genug im UV solle sein für einen Raspi oder ähnliches.
eW4tler hat geschrieben:2)
Warum LS Typ K:
Der Leitungsschutzschalter mit der Auslösecharakteristik K ist im Gegensatz zum Typ-C für eine Stromspitze beim Einschalten weniger empfindlich. Dafür ist er für die Dauerlast (thermisch) empfindlicher als der Typ C. Diese Type (Typ-K) wird übrigens von einigen Wallboxen vorgeschrieben.
Viel Spaß mit der P20!
Nach Studium der Kennlinien sehr ich da keinen echten Vorteil. Ich denke die Typ C LS reichen. Wenn ich unrecht habe, darf ich die dann halten tauschen (lassen).
Jetzt muss ich nur mal den Elektriker erwischen. Der ist abgetaucht. War wohl nicht so glücklich, dass ich einige Teile selber besorgen will (LS, FI, Zähler). Mal schauen.
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.