Was kein Wunder ist, da bei CEExx immer Spannung anliegt. Auch dann, wenn diese im öffentlichen Raum ist und das ist schlecht. Bei Typ 2 liegt die Spannung erst an, wenn das Auto angeschlossen ist.rolandk hat geschrieben: Im Gegensatz zu Typ2 Ladesäulen habe ich bisher noch nie einen ausgefallenen CEE-Anschluß erlebt. Selbst wenn eine Säule beide Anschlüsse hatte, und Typ2 defekt war, CEE klappte immer.
Dass Typ 2 hin-und-wieder nicht geht hat mehrere Gründe:
* Verriegelung/Socket defekt
* Rechner abgestürzt
* Backend-Verbindung gestört.
Wenn Du Dir eine gute offline-Typ 2 Box montierst, dann hast Du bei modernen Systemen kaum noch Probleme - und dafür kann dann jeder bei Dir laden, ganz ohne Adapter, mobilen Wallboxen (um wasweissich welche Kosten), etc.
Zum "Geschäft machen": Wenn Du einen Gasthof oder einen Laden hast, und vor der Tür eine Wallbox montierst, dann ist das eine gute Werbung und lockt weitere Kunden an. Der Verkauf von Strom ist problematisch, Du kannst aber bspw. Parkdauer verrechnen - das geht.