Hallo AbRiNgOi,AbRiNgOi hat geschrieben:Wenn der hält was er verspricht, dann ist er die Lösung all unserer FI Probleme!
Auslösestrom DC bei 6mA ... kein FI Type A kann bei 6 mA gestört sein, das wussten wir schon immer, aber 6mA war für mache EVs einfach zu wenig, also hat dieser ausgelöst! (Siehe div. Ladekabel wie das von Volvo..)
Auslösestrom AC von 30mA, das ist es !!!!!! jetzt bleibt der FI drinnen und trotzdem kein "erblinden" des vorgelagerten FIs. Ich bin sprachlos, ich der ungläubige, der immer gesagt hat, es gibt keine Lösung an einem Stecker wo der FI davor nicht bekannt ist. Dieser Schalter ist's einfach, ich bin sprachlos. Na klar, DC 6mA und AC 30mA und schun läufts. genial.
Un ich wollte den Fred schon ga nicht lesen, weil mich das Thema schonn angekotzt hat...
Danke für den Link, jetzt muss das Ding nur noch in einen leistbaren 64A Controler, z.b in den crOhm, dann wäre dieser eine Sünde wert....
wir haben ja einen Stromwandler bereits in der crOhm (FI Typ B) der AC & DC Strom misst und bei 30mA auslöst.
Die letzten Wochen haben wir viel an der Software für die Temperaturstabiltät und an der Driftkompensation gearbeitet, sodass der Hardware Stand der aktuellen EVSE1M40 und EVSE1H32 über längere Zeit ca. 2mA DC genau messen kann.
Unser Ziel wäre, dass wir über mehrere Stunden (längster Ladevorgang) die 6mA DC parametrieren können.
-> Wenn der Plan aufgeht, ZOE mitspielt und die Messung innerhalb der 6mA bleibt, wirds nen neuen Firmware Release für die crOhms geben.
-> damit wäre für uns auch alles gut und wir könnten den "Graubereich" zwischen 6mA und 30mA DC im Standard für den vorgelagerten FI Typ A abdecken...
Was mir noch gefühlt ein bisserl Sorgen macht sind Netzstörungen z.B. Schaltspitzen / induktive Lasten, die in "Netznähe" sind. Die EMV Y-Kondensatoren des ZOEs am Netzeingang werden jede Spannungsspitze schön "wegsaugen" und damit im crOhm FI "kurzzeitig" einen virtuellen FI Strom peak produzieren.
Da stellt sich mir die Frage wie schnell und empfindlich soll die 6mA DC sein. -> die passende Norm dafür ist ja noch in leicht desolatem Zustand & dürftig.
Kontraproduktiv wäre, wenn zwar zwischen 6 und 30mA DC ausgelöst wird, der FI Typ A damit absolut top sicher ist, aber jeder Netzstörimpuls die Ladung beendet.
Wir schauen mal wie bei uns die Messungen verlaufen und wenn's gut funktioniert sind Alpha / Beta Tester jederzeit willkommen!
VG eMG