Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
stefan.deggendorfer
19.12.2018 09:14Hallo zusammen,
da ich seid gut 6 Monaten ein E-Auto fahre, bin ich gerade mit meiner Arbeit am Diskutieren wie und wo ich wären der Arbeit laden kann. Laden ist zwar erlaubt. Aber die Firmenleitung würde gerne das die Maximale Ladeleistung gering gehalten wird. 1-2kw wäre von der Wunsch.
Jetzt ist es so das es eine Außen Steckdose geben wird an der ich Laden kann. Und ich mit "reduzierter" Leistung Lade. Jetzt wurde in den Raum gestellt ob man nicht gleich ein paar mehr Schuko-Steckdosen anbringt und dort 3-4 Parkplätze zum Laden von E-Autos befähigt.
Jetzt ist es natürlich so das es bestimmt Helden gibt die dann trotzdem mit 3,6kw Laden werden und wollen. Gibt es denn eine Möglichkeit die CEE 7/3 Dose von haus aus auf eine max. Leistung zu begrenzen? Ggf. sogar einen Wallbox die man einstellen kann. Vielleicht sogar mit Chipsystem usw. um auch die Abrechnung darüber Laufen zu lassen. Wenn man die Leistung begrenzen könnte würde das Laden dann über einen Monatsbeitrag abgegolten.
Ich hab zwar schon bisschen gesucht aber noch keine Richtig gut Lösung gefunden.
Vielleicht hat ja einer einen hilfreichen Tipp. Am liebsten wäre mit einfach eine Steckdose mit maximaler Watt Zahl. Die würde dann nicht mehr als die eingestellt Leistung abgeben.
Grüße Stefan
Anzeige
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
Odanez
19.12.2018 09:20Das einfachste wäre eine Sicherung verbauen, die dann einfach rausfliegt, sobald jemand sein 3,6kW Ladegerät anschließt. Das dann mit einem Warnhinweis und schon passiert es nicht mehr
Es wird halt ab und zu mal jemand die Sicherung wieder einschalten müssen
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
ello
19.12.2018 09:20als Steckdose geht das nicht. Die ist ja dumm.
Über eine Schutzeinrichtung wie bspw. einen Motorschutzschalter den Strom zu "begrenzen" wäre eine "russische" Lösung, weil der Schalter ja raus fliegt. Nein, das ist alles Murks.
Eine echte Begrenzung geht nur mit einer Wallbox.
Das ist auch die einzig sinnvolle und nachhaltige Lösung.
Bei Wallboxen sollte man eigentlich den Strom einstellen können.
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
ello
19.12.2018 09:29Odanez hat geschrieben:Sicherung
ein Leitungsschutzschalter ist zu lahm und man kann nix einstellen.
Evtl. hat nicht jedes Auto jede ICCB die Einstellmöglichkeit. Wenn die fix mit 10A läuft, dann kann man da quasi nicht laden.
Wenn es mehrere Ladeplätze sein sollen, dann sind Wallboxen mit Lastmanagement (4 Plätze mit 2kW = 8kW) vielleicht eine gute Idee.
Vielleicht noch eine für Kunden mit höherer Leistung auf Anforderung. Die anderen werden dann während der Zeit runter geregelt.
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
Odanez
19.12.2018 09:34Man könnte auch per Schild eine Verordnung einrichten, dass man nur mit max. 2kW laden darf, und wenn jemand, wegen zu hoher Leistungsaufnahme einen Schaden verursacht, soll er selber dafür blechen.
Anzeige
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
19.12.2018 14:53Man kann doch viele Wallboxen fest auf einen maximalen Strom einstellen, per Poti oder DIP-Schalter. Wenn man den auf 5 A fest einstellt, sollte die doch auch nicht mehr abgeben.
Kona 64 kWh
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
19.12.2018 15:11Das Minimum liegt bei 6A. Weniger geht über die Ladesteuerung nicht, nur bei einigen Herstellern kann man den Onboardlader fahrzeugseitig noch zusätzlich begrenzen.
Wenn es sehr simpel sein soll, zwischen 2 Stellplätze
so eine Kiste hängen und einen Einbauzähler mit integrierter Leistungsanzeige. Da lässt sich die Einhaltung gut ablesen.
Ggg. Noch über ein Strommessrelais ein 120dB Signalgeber bei >10A schalten
SmartED - einfach, wie für mich gemacht
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
19.12.2018 16:03Es steht jedem frei, eine beliebig einfache oder komplexe Lösung zu fordern. Man muss nur aufpassen, dass man den Bogen beim Arbeitgeber (wer der schon bereit ist, auf eigene Kosten was zu tun) nicht überspannt.
Beste Lösung: Günstige Wallboxen, auf Minimum (6A - ca. 1.5kW) begrenzen.
Etwas oversized: Das Ganze mit Lastmanagement. Oder Lolos mit Abrechnung über NewMotion o. ä..
Günstigste Lösung: Steckdosen mit vernünftig dimensioniertem Leitungsschutzschalter. Den LS soll der Betriebselektriker raussuchen, damit die Auslösecharakteristik passt.
Wenn man den Verbrauch abrechnen will, pro Steckdose zusätzlich einen Hutschienenzähler installieren.
Idealerweise eher eine Pauschale als eine kW-Abrechnung, da man sonst Strom verkauft und unter entsprechende Regelungen fällt ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
snaptec
20.12.2018 07:13Ob da wirklich ein Lastmanagement nötig ist?
Wenn ohnehin nur wenig gewünscht ist, fertige Wallboxen nutzen. Gibt es auch in bezahlbar. Wenn keine Abrechnung / Freischaltung möglich ist kann man das sehr kostengünstig lösen.
Entwickler von OpenWB.de - Die modulare OpenSource Wallbox Lösung.
Re: Schuko-Wallbox mit Leistungsgrenze
Odanez