Nur wird der Elektriker nicht prüfen welche Geräte du gleichzeitig am Hausanschluss betreiben kannst oder darfst ohne diesen zu überlasten.
Dieser wird nur überprüfen ob die Installation den Vorschriften der VDE entspricht.
Man kann die Hausanschlusssicherungen durchschmelzen lassen, man muss nur eine genügend große Anzahl an elektrischen Geräten gleichzeitig und lange genug einschalten.
Ich will damit sagen das der Hausanschluss mindstens mit 50 A abgesichert sein sollte falls man einen einzelnen Verbraucher betreiben möchte der 30 A pro Phase zieht, weil dann bleiben ja nur noch 20 A pro Phase für andere Verbraucher über.
In der Realität dürfte die Sache dadurch etwas abgemildert werden dass die Sicherungen recht träge sind und die Verbraucher nicht so lange gleichzeitig eingeschaltet sind.
...aber ein e-Auto mit 80 kWh Akku u. 22 kW Lader kann auch 4 Stunden lang 30 A pro Phase (auf allen drei Phasen) ziehen (im Worst-Case-Fall).
Was die Betreiber der Stromnetz allerdings hauptsächlich interessiert ist die Belastung der Verteilnetze und diese sind nicht darauf ausgelegt dass jetzt mehrere Haushalte in einer Straße für mehrere Stunden zeitgleich je 22 kW Dauerlast aus dem Netz ziehen.
Jedenfalls nicht in den Gebieten in denen Nachtspeicherheizungen unüblich sind.