Die crOhm soll als stationäre Box an die Wand - richtig ?
Da Sie FI-B integriert hat, ist im Zählerkasten kein zweiter mehr nötig !
Mit einer separate Netzanschlußleitung vom Verteiler, sollte die Box bei 22kW min. 5x6mm² besser 5x10mm² angefahren werden. Idealerweise direkt in die Box, oder flexibel auf CEE32 5p-Dose und dann in die Box.
Im Verteiler sitzt dann als Leitungsschutz zur Box ein z.B. LS 3-polig, C, 32A, 10kA, 230/400V AC, T-Reihe, optional vielleicht noch ein Zähler.