harlem24 hat geschrieben:Hallo?
Heizung?
Eigener Anschluß, eigene Absicherung, nix mit normalem Hausstrom.
Und im Leben ist das MFH mit Nachtspeicherheizungen nicht mit 50A angebunden.
Das ist wahrscheinlich die Sicherung nur für seine Wohnung mit der Heizung, da wird der komplett separate Hausstrom noch dazu kommen.
Aber den will er ja nicht zum Laden nutzen. Also auch keinen Ärger mit der Familie...
Genau so ist es, also wenn ich hier von "Hausanschluss" gesprochen habe, dann habe ich da natürlich immer explizit meinen eigenen Anschluss gemeint, nicht den Gesamtanschluss für das Gebäude. Von den Nachbarn hat jeder selber auch 3x50A für die Heizung und 1x35A für den Haushaltsstrom.
Die 3x50A (ja, sind vom Netzbetreiber verplombt) sind selbstverständlich NUR für die Heizung, also NUR für meine Heizung. Zusätzlich habe ich als Einziger auch noch mal 3x35A Haushaltsstrom, ebenfalls verplombt (habe als Einziger im Haus auch für den Haushaltsstrom Drehstrom - warum auch immer
), spielt zwar keine Rolle weil der ja nicht zum Laden verwendet werden soll, aber nur mal so um Licht ins Dunkel zu bringen. Natürlich gibt es auch zwei getrennte Zähler fürs Heizen und für den Haushalt. Nach den Zählern gibt es dann insgesamt 6 Vorsicherungen, 3x35A für die Heizung (warum hier dann nur 35A genommen wurde weiß ich wie gesagt nicht, ich nehme an man hat die 35er für die Haushaltsstrom-Vorsicherungen verwendet und war dann der Meinung die tun es auch für die Heizung und hat einfach überall die selben Vorsicherungen verwendet) und 3x35A für den Normalstrom. Die kommen ja nach dem Zähler und sind entsprechend auch nicht verplombt.
Habe das ganze mal als Bild angehängt, Rot = Haushaltsstrom, Blau = Heizungsstrom.