Guten Tag Curt / Umali
Verständnisfrage:
Wird seit der Version 2.5.0 während dem Laden, wenn per "get Befehl" erneut der Aktivieren Befehl gesendet wird,
NICHT mehr ins Eprom geschrieben?
Wenn ich das korrekt interpretiere, müsste das der Fall sein.
Die EVSE WIFI gibt dann folgendes zurück:
E3_could not activate EVSE - EVSE already activated!
Falls dem so ist, kann ich die EVSE vereinfacht vor dem Deaktivieren bewahren, falls mal kurzzeitig eine Wolke die PV Leistung unter 6A absinken lässt, aber anschliessend die Sonne wieder Strom genug bringt.
Übrigens habe ich nochmals über längere Zeit beobachtet:
EVSE am Netz, kein Fahrzeug angeschlossen. Einstellung so, dass Homeautomation alle 1 Minute den aktuellen Stromwert per Get Befehl sendet. --> So rebootet die EVSE alle paar Stunden.
Wenn ich diese "Nachführung" abschalte, läuft die EVSE die 7 Tage ohne Reboot durch.
Nur weiss ich leider mangels Softwarekenntnis (noch immer) nicht, wie ich die EVSE Information nach Domoticz bekomme.
Sobald ich das kann, schicke ich die Befehle erst, wenn das Fahrzeug am Laden ist.
Aufgrund meiner Programmierunkenntnis noch ergänzende Frage:
(weil ich den Fahrzeugstatus nicht abfragen kann, schaltet mir Domoticz bei genügend Leistung die EVSE ein)
Was nützt das Aktivieren der EVSE
ohne dass ein Fahrzeug angeschlossen ist? Dies macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Falls dies nur zu Testzwecken notwendig ist, wäre folgendes denkbar? (Vorschlag).
Aktivieren wenn gar kein Fahrzeug angesteckt: keine Aktivierung - Rückmeldung, dass nicht aktiviert wird, weil kein Fahrzeug vorhanden.
Falls das Aktivieren für Testzwecke notwendig ist, könnte das mit einer "Checkbox" konfiguriert werden.
(oder wird das für openWB oder Zeitvorwahl im Fahrzeug usw. benötigt?)
folgendes ist mir im LOG noch aufgefallen:
Laden mit CHIP aktiviert. --> Anzeige im Log mit UID und Username.
Ladnung mit http: Befehl gestoppt.
Neue Ladung mit http: \\Befehl gestartet -- Fahrzeug selber beendet.
Neue "Pseudoladung" (ohne Fahrzeug) durch http: \\Befehl gestartet und wieder gestoppt.
Im Log werden alle drei Ladungen mit der UID des CHIP aufgelistet. (nicht als GUI).
Bleibt das so? Würde für mich genau passen.
Danke und noch einen schönen Sonntag Abend.